液压升降整体脚手架架体结构尺寸有哪些规定

如题所述

  根据《液压升降整体脚手架安全技术规程》的规定,液压升降整体脚手架架体结构尺寸有以下要求:
  4.0.1 架体结构(图4.0.1)的尺寸应符合下列规定:
  1 架体结构高度不应大于5倍楼层高;
  2 架体全高与支承跨度的乘积不应大于110㎡; 3 架体宽度不应大于1.2m;
  4 直线布置的架体支承跨度不应大于8m,折线或曲线布置的架体中心线处支承跨度不应大于5.4m;
  5 水平悬挑长度不应大于跨度的1/2,且不得大于2m;
  6 当两主框架之间架体的立杆作承重架时,纵距应小于1.5m,纵向水平杆的步距不应大于1.8m。
  4.0.2 竖向主框架(图4.0.2)应符合下列规定:
  1 竖向主框架可采用整体结构或分段对接式结构,结构形式应为桁架或门式刚架两类,个杆件的轴线应汇交于节点处,并应采用螺栓或焊接连接;
  2 竖向主框架内侧应设有导轨或导轮;
  3 在竖向主框架的底部应设置水平支承,其宽度与竖向主框架相同,平行于墙面,其高度不宜小于1.8m,用于支撑工作脚手架。 4.0.3 水平支承应符合下列规定:
  1 水平支承个杆件的轴线应相交与节点上,并应采用节点板构造连接,节点板的厚度不得小于6mm;
  2 水平支承上、下弦应采用整根通长杆件,或于跨中设一拼接的刚性接头。腹杆与上、下弦连接应采用焊接或螺栓连接;
  3 水平支承斜腹杆宜设计成拉杆。
  4.0.4 附着支承(图4.0.4)应符合下列规定:
  1 在建筑物对应于竖向主框架的部位,每一层应设置上下贯通的附着支承;
  2 在使用工况时,竖向主框架应固定于竖向附着支承上;
  3 在升降工况时,附着支承结构上应设有防倾覆、导向的结构装置;
  4 附着支承应采用锚固螺栓与建筑物连接,受拉端的螺栓露出螺母不应少于3个螺母距或10mm,为防止螺母松动宜采用弹簧垫片,垫片尺寸不得小100mm³100mm³10mm; 附着支承与建筑物连接处混凝土的强度不得小于10MPa。
  4.0.5 工作脚手架宜采用扣件式钢管脚手架,其结构构造应符合国家现行标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 130的规定,工作脚手架应设置在两竖向主框架之间,并应与纵向水平杆相连。立杆低端应设置定位销轴。
  4.0.6 竖向主框架悬臂高度不得大于6m或架体高度的2/5。
  4.0.7 当水平支承不能连续设置时,局部可采用脚手架杆件进行连接,但其长度不得大于2.0m,且必须采取加强措施,其强度和刚度不得低于原有的水平支承。 4.0.8 液压升降整体脚手架不得与物料平台相连接。

  参考资料:
  http://wenku.baidu.com/link?url=ArnV_IaWvSHIas6LR_Atcx8VyqJQ30A2ugKcCA3sVDwcUsTeIEaxT9sy6cehI-GdXaNLkF80xtKD2u4VdJdknWz5l59PwEnWLbnJBuFQZQS
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-03-31
基本规定

3.0.1 液压升降整体脚手架架体及附着支承机构的强度、刚度和稳定性必须符合技术要求,防坠落装置必须敏感、制动可靠,防倾覆装置必须稳固、安全可靠。
3.0.2 液压升降整体脚手架产品定型前应进行专门鉴定。液压升降装置应由法定检测单位进行型式检验,施工中使用的液压升降装置、防坠落装置必须采用同一厂家、同一型号的产品。
3.0.3 液压升降整体脚手架产品形式试验,应符合本标准附录A的规定。使用中不得违反技术性能规定,不得扩大使用范围。
3.0.4 安装和操作人员应经过专业培训合格后持证上岗,作业前应接受安全技术交底。
4 架体结构

1 在建筑物对应于竖向主框架的部位,每一层应设置上下贯通的附着支承; 2 在使用工况时,竖向主框架应固定于竖向附着支承上;
3 在升降工况时,附着支承结构上应设有防倾覆、导向的结构装置;
4 附着支承应采用锚固螺栓与建筑物连接,受拉端的螺栓露出螺母不应少于3个螺母距或10mm,为防止螺母松动宜采用弹簧垫片,垫片尺寸不得小于100mm³100mm³10mm;
5 附着支承与建筑物连接处混凝土的强度不得小于10MPa。
4.0.9 当架体遇到塔吊、施工电梯、物料平台等须断开或开洞时,断开处应加设栏杆并封闭,开口处应有可靠的防止人员及物料坠落的措施。 4.0.10 架体外立面应沿全高设置剪刀撑,剪刀撑斜杆应采用旋转扣件中心线至主节点的距离不宜大于150mm,剪刀撑水平夹角应为45°~60°,悬挑端应于竖向主框架为中心设置对称斜拉杆,其水平夹角不应小于45°。
4.0.11 架体在下列部位应采取可靠的加强措施:
1 与附着支撑结构的连接处; 2 液压升降装置的设置处;
3 防坠落、防倾覆装置的设置出; 4 吊拉点设置处; 5 平面的转角处;
6 因碰到塔吊、施工电梯、物料平台等设置而需断开或开洞处; 7 水平支撑悬挑部位;
8 其他有加强要求的部位。
4.0.12 安全防护措施应符合下列要求:
1 架体外侧必须采用密目式安全立网(≥2000或/100cm²)围网;密目式安全立网必须可靠固定在架体上;
2 架体底层的脚手板除应铺设严密外,还应具有可翻起的翻板构造;
3 工作脚手架外侧应设置防护栏杆和挡脚板,挡脚板的高度不应小于180mm,顶层防护栏杆高度不应小于1.5m;
4 工作脚手架应设置固定牢靠的脚手板,其与结构之间的间距应符合国家现行标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 130的相关规定。 4.0.13 构配件的制作应符合下列要求:
1 制作构配件的原、辅材料的材质及性能应符合设计要求,并应按规定对其进行验证和检验;
2 加工构配件的工装、设备及工具应满足构配件制作精度的要求,并应定期进行检查; 3 构配件应按照工艺要求及尺寸精度进行检验,对防倾覆及防坠落装置等关键部件的加工件应有可追溯性标志,加工件必须进行100%检验;使用构配件时,应验证出厂合格证。
5设计及计算

5.1.1 由永久荷载和可变荷载组成,永久荷载标准值应符合现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB 50009的规定。
5.1.2 脚手板自重标准值应按表5.1.2取值。
表5.1.2 脚手板自重标准值
类别 标准值(kN/㎡)
冲压钢脚手板 0.30 竹笆板
0.35
5.1.3 栏杆和挡脚板自重线荷载标准值应按表5.1.3取值,安全网应取0.005kN/㎡。
表5.1.3 栏杆和挡脚板自重线荷载标准值本回答被提问者和网友采纳