老房子装修,电线打算明装,明装电线怎样能做得好看点呢?

老房子,原来的电线都是铝芯的,打算全部不要了,重装铜芯的电线,开槽的话真的担心,打算明装电线。不知道明装电线有没有啥办法装得好看一点?求经验达人指点一二。

明装的话走踢脚线或吊顶等的里面,建议还是暗线吧,明线怎么处理都会看得出来,只是显不显眼的问题。用线一是用大厂正品线,二要考虑粗细,一般插座2.5平方线,空调、厨房、浴室等有可能大电器的直接4平方吧,空调柜机甚至可以用6平方线,虽然比较硬,接线时比较麻烦,但载流量大。另外还要注意尽量每路用单独的空开控制,至少要做到全部的灯用一路,全部的插座用一路,厨房、浴室、空调全部为单独的一路,容量根据实际情况吧,可选40A或63A的,总进线也要加空开啊别忘了,最后提醒一句,弱电也要提前规划好!
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2016-01-08
老房子装修,电线明装第一不能显得杂乱要线条清晰,避免过多的交接处,好好规划好电器的路线尽量不要乱拉线,还有就是明线最好是拉到较高的位置 这样也好一些!
第2个回答  2015-12-16
用2.5的明线槽布线
第3个回答  2015-09-21
线往天上走,装在边吊里边就好了。
第4个回答  2013-12-25
老房子铝线都是铁管,很好换线,明装就走专业线槽,专业都好看,
第5个回答  2019-07-17
明装走踢脚线或吊顶等面建议暗线吧明线处理都看显显眼问题用线用厂品线二要考虑粗细般插座2.5平线空调、厨房、浴室等能电器直接4平吧空调柜机甚至用6平线虽比较硬接线比较麻烦载流量另外要注意尽量每路用单独空控制至少要做全部灯用路全部插座用路厨房、浴室、空调全部单独路容量根据实际情况吧选40A或63A总进线要加空啊别忘提醒句弱电要提前规划