20千瓦,380伏的电压配多少平方的线合适??

20千瓦,380伏的电压配多少平方的线合适??电表要多少相的??

20千瓦,380伏的电压配55A的14平方的线合适。

20KW,3相380V,假设功率因数为0.9,则负载电流为33.8A。

依据电工法规规定,作为电器之电路设备容量,

需有125%的容量安全系数,因此需以:(33.8*125%)=42.3A作为设计依据。

所以需选用安全电流容量为55A的14平方铜导线适宜。

扩展资料

电压(voltage),也称作电势差或电位差,是衡量单位电荷在静电场中由于电势不同所产生的能量差的物理量。其大小等于单位正电荷因受电场力作用从A点移动到B点所做的功,电压的方向规定为从高电位指向低电位的方向。

电压的国际单位制为伏特(V,简称伏),常用的单位还有毫伏(mV)、微伏(μV)、千伏(kV)等。此概念与水位高低所造成的“水压”相似。需要指出的是,“电压”一词一般只用于电路当中,“电势差”和“电位差”则普遍应用于一切电现象当中。

参考资料:百度百科-电压

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2019-08-03

选用安全电流容量为55A的14平方铜导线。
20KW,3相380V,假设功率因数为0.9,则负载电流为33.8A。
依据电工法规规定,作为电器之电路设备容量,
需有125%的容量安全系数,因此需以(33.8*125%)=42.3A作为设计依据。

所以需选用安全电流容量为55A的14平方铜导线适宜。

拓展资料

电压表是测量电压的一种仪器

1)常用电压表——伏特表符号:V

2)大部分电压表都分为两个量程。(0—3V)(0—15V)

3)正确使用:调零(把指针调到零刻度)并联(只能与被测部分并联)正进负出(使电流从正极接入流进,从负极接入流出)量程(被测电压不能超过电压表的量程,用“试触”法选择适当量程

参考资料电表-百度百科

本回答被网友采纳
第2个回答  推荐于2019-10-07

选用安全电流容量为55A的16平方铜导线。20KW,3相380V,功率因数为0.9,则负载电流为33.8A。依据电工法规规定,作为电器之电路设备容量,需有125%的容量安全系数,因此需以(33.8*125%)=42.3A作为设计依据。16平方的多股铜线电缆。三相电表,50A空开足够用

拓展资料

1:1平方铜电缆的额定电流为6A,因此电缆的平方数=40/6=6.7平方。工程上用的铜导线,一般以截面积(平方毫米)区分其规格,其规格系列有:(0.5,1,1.5;2.5;4;6;10;16;25;35;50;70;95;120;150;185)等。

2:负载为三相380V20KW应使用至少3*16mm,选择电缆时,决定电缆截面大小的并不取决于电缆传输的功率,而是流过电缆的电流。

3:但是电流和功率是相关的,即功率越大,电流也越大,所以已知电缆传输的功率,可以间接地通过计算得到相关的电流值,再通过电流值得到对应的电缆截面积。

4:三相380V20KW负载的电流 IeIe = 20KW/(根号3x380Vx0.8)=38A2、根据 Ie ,选择电缆截面积(空气中敷设)查阅生产厂的《电缆载流量参考表》知,适合38A电流的铜芯电缆有3*16mm --- 载流量为52A Ie3*10mm+1*6mm --- 载流量为52A Ie以上两种规格的铜芯电缆均可选择使用。

5:因为单相20KW功率大概有90安培的电流,16平方毫米铜电源线的安全载流量91A 。所以使用16平方的铜线电缆更为合适

参考资料 百度百科:三相供电

本回答被网友采纳
第3个回答  2008-08-18
在线路长度不超过100米内,铝线选不小于10平方或铜线6-10平方即可。
在不需要用单相电的电路里,只需配用三相三线直通表即可,价格还便宜。
第4个回答  推荐于2017-10-05
需选用安全电流容量为55A的14平方铜导线。

20KW,3相380V,假设功率因数为0.9,则负载电流为33.8A。
依据电工法规规定,作为电器之电路设备容量,
需有125%的容量安全系数,
因此需以:(33.8*125%)=42.3A作为设计依据。