串联谐振的试验步骤

如题所述

为了让更多的客户在使用汇卓电力生产的串联谐振耐压测试仪的时候更容易操作,能尽快的了解耐压测试仪的使用方法,今天我们以HZXZ串联谐振耐压试验装置来总结一下试验过程中的一些操作步骤。

串联谐振耐压测试仪操作说明

1.1 电缆试验操作:

1.1.1 现场接线示意图:

1.1.2 励磁变压器接线注意事项:

1. 用于 10KV 电缆的耐压装置,励磁变压器一般接低端;

2. 用于 10KV 和 35KV 电缆的耐压装置,10KV 电缆耐压励磁变压器接低端,35KV 电缆耐压励磁变压器接较高端;

3. 用于 10KV 、35KV 和 110KV 电缆的耐压装置:10KV、35KV 电缆耐压励磁变压器接低端,110KV 电缆耐压励磁变压器接高端;

1.1.3 电抗器及电容器分压器接线注意事项:对于短电缆,无论电压高低,一般将至少两节电抗器串联,以确保回路可以谐振。

1.2 电机耐压试验操作:

1.2.1 现场接线示意图:

 

1.2.2 励磁变压器接线注意事项:

1.用于电机的耐压装置,励磁变压器一般接低端;

2. 用于电机和电缆的耐压装置,电缆耐压励磁变压器接低端,电机耐压励磁变压器接高端;

3. 通常情况下,用于电机耐压的谐振装置兼容较低电压的电缆。

4.2 GIS、开关及变压器试验操作:

4.2.1 现场接线示意图:

1.2.2 励磁变压器接线注意事项:

1.用于开关、GIS、变压器的耐压装置,励磁变压器的输出电压一般较高;

2. 用于开关、GIS 的耐压装置,励磁变压器接高端,变压器耐压励磁变压器接低端;

3. 通常情况下,改种型号的谐振装置兼容较较短长度的电缆,励磁变压器接低端。

4.2.3 电抗器接线注意事项:

1.用于开关及较低电容量的试品交流耐压试验时,需要将所有电抗器串联在高压回路中,可以确保谐振。

2.用于开关、GIS、变压器的耐压时,需要将电抗器串联连接,电抗器串联只数按照实际的试验电压确定。

4.3 通用操作步骤:正确按照接线示意图及相关要求连接试验回路,在现场设置试验警示标记,正确设置各项试验参数。

1.自动试验:

进入图 2 界面,点击“自动”,进入下图 4 界面,点击“启动”, “确认”,则自动进行调谐、升压、计时、降压。

 

界面依次如下:调谐

 

升压:

 

计时:

 

降压:

 

试验完成:

 

在试验过程中出现保护动作时,均有相关界面显示。

2.手动/半自动试验:进入图 2 界面,点击“手动”,进入下图 4 界面,点击“启动”,“确认”,则可以进行手动/自动调频、手动升降压。

图 6

半自动试验:点击“调谐”,则自动调谐,调谐完成后点击电压“加、减”手动升压。

手动试验:点击频率“加、减”,则手动调谐,调谐完成后点击电压“加、减”手动升压。

1.4.资料查询及输出试验结果

进入图 2 界面,点击“资料”,进入资料界面,点击“上页”, “下页”,可以调阅历次试验记录,在用户要求时,可以升级为带 USB 接口的,插入 U 盘,点击“保存”即可以把当页试验记录输入到 U 盘保存。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-23

做这个试验之前,应该交代一下被试品对象及试验要求

我按照你的要求举个例子:

比如: 110kV/240mm²电缆,长度2000m的交流耐压试验,

根据情况,通过计算得知使用BPXZ-HT便携式电缆耐压试验装置来做这个串联谐振试验:

步骤:

正确按照接线示意图及相关要求连接试验回路,在现场设置试验警示标记,正确设置各项试验参数。

1.自动试验:

进入图2界面,点击“自动”,进入下图4界面,点击“启动”, “确认”,则自动进行调谐、升压、计时、降压。

然后依次

调谐-升压-降压-试验完成:

2.手动/半自动试验:

进入图2界面,点击“手动”,进入下图4界面,点击“启动”, “确认”,,则可以进行手动/自动调频、手动升降压。

半自动试验:点击“调谐”,则自动调谐,调谐完成后点击电压“加、减”手动升压。

手动试验:点击频率“加、减”,则手动调谐,调谐完成后点击电压“加、减”手动升压。

3..资料查询及输出试验结果

进入图2界面,点击“资料”,进入资料界面,点击“上页”, “下页”,可以调阅历次试验记录,在用户要求时,可以升级为带USB接口的,插入U盘,点击“保存”即可以把当页试验记录输入到U盘保存。

通用注意事项:

1.本试验设备应由高压试验专业人员使用,使用前应仔细阅读使用说明书,并经反复操作训练。

2.操作人员应不少于2人。使用时应严格遵守本单位有关高压试验的安全作业规程。

3.为了保证试验的安全正确,除必须熟悉本产品说明书外,还必须严格按国家有关标准和规程进行试验操作。

4.各联接线不能接错,否则可导致试验装置损坏

5.本装置使用时,输出的是高电压或超高电压,必须可靠接地,注意操作安全。

技术参考:http://www.whhuatian.com/130/index.html

 

本回答被提问者和网友采纳
第2个回答  2022-07-12

串联谐振的操作步骤变频串联谐振由变频电源、激磁变压器、电抗器、电容分压器和补偿电容器(选配)组成。被试品的电容与电抗器构成串联谐振连接方式;分压器并联在被试品上,用于测量被试品上的谐振电压,并作过压保护信号;调频功率输出经激励变压器耦合给串联谐振回路,提供串联谐振的激励功率。变频串联谐振试验装置是运用串联谐振原理,利用励磁变压器激发串联谐振回路,调节变频控制器的输出频率,使回路电感L和试品C串联谐振,谐振电压即为加到试品上电压。变频谐振试验装置广泛用于电力、冶金、石油、化工等行业,适用于大容量,高电压的电容性试品的交接和预防性试验。

1、接线:

先将变频源主机接上电源,变频源主机的输出接在激励变压器的“输入”端子上,接地端接地。然后将激励变压器的抽头连接方式改为相应的连接方式,高压尾端口和接地端短接,激励变输出端口通过高压输出用专用的高压硅胶线接在电抗器的尾端,高压输出端接在电容分压器的高压端,下端用信号线接在变频源分压器信号端口上。从电抗器或者分压器的高压端接一根线到被试品(线需悬空),这样接线就完成了。

2、试验开始:

打开变频源电源开关,仪器进入开机画面,点击“参数设置”进入参数设置界面,按要求设置试验电压与试验时间,其中,过压保护、过流保护、闪络保护是根据试验电压仪器自动设置的,这样参数就设置好了。

第3个回答  2020-12-31

1、检查连接线并确认无误。

2、接通电源: SXBP串联谐振调压器控制台在上电后启动“电源开关”, “电源指示”灯亮,液晶点亮显示。

3、增加调压器输出电压: 一般增加20V到40V。

4、调节电抗器间隙:(即找谐振点) 一般情况下,在上次试验结束后即本次调感式串联谐振试验开始前,可调电抗器铁芯应该处在零间隙位置。开始按“增间隙”按钮,此时注意“试验电压”的数值,调节间隙过程中,试验电压伴随着铁芯间隙的增加而增加,(因为此时增加间隙是在逐渐接近谐振点,所以电压也随之增加)当试验电压增加到“最大值”时,(即当在增加间隙的过程中,增加到某一点时,试验电压反而减小),此点即为“谐振点”。

5、升压: 当“谐振点”找到以后,即可增加调压器输出电压到所需要加到被试品上的“额定试验电压”

6、计时: 当试验电压升到所需值时,设置好“拨码时间继电器”,一般做发电机时间为1分钟;设置好后,按下“计时”按钮则开始计时。

7、降压: 当耐压时间完成后,调压器则自动降压,试验完毕(此过程中,也可手动降压,即按住“降压“按钮即可)。

8、铁芯回位: 当试验完毕后,必须将铁芯回落到“零间隙”即最低点位置,以保证在没有试验时,铁芯机械传动杆不受力。

串联谐振试验装置

回答者:三新电力

相似回答