推荐答案 2015-09-25
è¿çº¿é离å¼å ³åå°±éè¿æ¯æå°ååå¨ï¼å¦æéè¦é«ä¾é«éï¼é£ä¹å°±æä¾çµé¨é¨æ¥å®è£ 计éæã
åºçº¿å¼å ³é½å¨ä½åé çµå±éé¢ã
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://44.wendadaohang.com/zd/DVWGRRWGGK36RRZKV3.html
相似回答
10KV高压开关
柜
进线
柜和
出线
柜的区别
答:
低压侧母线故障要也靠主变压器低压侧的后备保护来切除进线柜开关。变压器差动保护动作也切除变压器低压侧断路器即进线柜。二、出线柜 出线柜,就是从母线分配电能
的开关
柜。从10kV母线经开关柜送至电力变压器,这个开关柜就是
10kV的
出线柜之一。在变压器低压侧安装出口开关柜,将电能经此开关柜送至低压母...
10kv高压
柜
进线
柜和
出线
柜的区别
答:
如果是自发电,可以监控这个系统的电能数量3、PT柜:电压互感器柜,将
10KV
高电压转换成110V(100V)电压信号,输送到其他柜体,监控电压和做电压保护用4、主受电:及进线断路器柜5、
进线隔离
柜:内装
隔离开关
或隔离手车,作为手电断路器柜前端的断口保护。6、所变柜:内装所用变压器,提供低压电源给变电站...
10kv高压
柜最前面
的进线隔离
柜是
什么
作用
答:
高压柜内有两组电流互感器和一组电压互感器用于电流与电压的测量和保护装置的动作配合。
10KV进线
柜的主保护为差动保护,所用保护装置为T87差动继电器,后备保护有速断、过流保护,所用保护装置为S40型微机保护装置。
关于
10kv
主
进线
是否有必要安装
隔离开关
的疑问?
答:
1.当无继电保护和自动装置要求,且出线回路少无需带负荷操作时,可采用隔离开关或隔离触头
。2.从总配电所以放射式向分配电所供电时,该分配电所的电源进线开关宜采用隔离开关或隔离触头。3.10kV或6kV母线的分段处宜装设断路器,当不需带负荷操作且无继电保护和自动装置要求时,可装设隔离开关或隔离...