防水材料产品合格证及进场物理性能检验报告有哪些具体规范要求呢?

如题所述

1、相关规范:《聚氨酯防水涂料》JC500—92
《聚合物乳液建筑防水涂料》JC/T864—2000
《聚合物水泥防水涂料》JC/T894—2001
《聚氯乙烯防水卷材》GB12952—91
《氯化聚乙烯防水卷材》GB12953—91
《氯化聚乙烯—橡胶共混防水卷材》JC/T684—97
《高分子防水材料片材》GB18173.1—2000
《高分子防水材料止水带》GB18173.2—2000
《弹性体改性沥青防水卷材》GB18242—2000
《塑性体改性沥青防水卷材》GB18243—2000
《土工合成材料》GB/T17638—98
《土工合成材料聚乙烯土工膜》GB/T17643—98
《建筑防水工程技术规程》DBJ15—19—97
《屋面工程质量验收规范》GB50207—2002
《地下防水工程质量验收规范》GB50208—2002
《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325—2001
2、抽检方法及取样批量:
(1)对于进场防水材料必须实行100%的见证取样,且应送到有资质和计量认证的检测单位进行检测、检验报告备注栏中应注明见证人,并加盖“有见证检验”专用章。
(2)砂浆、混凝土防水剂:每批抽取3~5kg。
(3)聚氨脂防水涂料(非焦油型)、聚合物乳液建筑防水涂料:甲组份以5吨为一批,乙组份按产品重量配比相应组批,两组按配比共抽取5kg。
(4)聚合物水泥防水涂料:每10吨为一批,抽取5kg。
(5)聚氯乙烯弹性防水涂料:每20吨为一批,抽取30kg。
(6)高分子防水材料(片材、止水带、膨胀橡胶):片材:每批抽取3m2;止水带、膨胀橡胶:每批抽取2m长试样。
(7)高分子防水卷材胶粘剂:每5吨为一批,抽取1L。
(8)自粘橡胶沥青防水卷材、沥青复合胎柔性防水卷材及聚氯乙烯防水卷材等:每批抽取3 m2。
3、材料进场控制要点:
(1)材料进场时,供货单位必须提供说明书及产品合格证、性能检验报告, 防水材料应有明确的标志、其质量必须符合现行国家标准,材料放射性指标检验不符合设计要求及规范有关规定时,严禁使用。
(2)现场必须实行物理性能进场检验。
(3)产品合格证内容必须填写齐全,不得漏项或随意涂改,尽量使用原件,若为复印件还应注明原件存放处,加盖原件存放处公章及经办人签名,并注明日期。
(4)施工单位必须注明其代表数量。
(5)所选用的防水材料及其工艺必须与施工图纸相符。
(6)必须填写合格证细则表,并将产品合格证贴在细则表下方,具体表格详见附表6。
4、核查防水材料检验报告的要点:
(1)防水材料的各项性能指标均达到规范的要求。
(2)检验报告各项内容填写准确、结论明确且不得随意涂改,签名、盖章齐全。
(3)产品使用的工程名称、使用部位及代表数量均填写齐全。
(4)核对单位工程的防水材料的复检批量和实际用量要一致。
(5)防水工程所使用的材料必须现场取样做物理性能检验,沥青卷材若抽检不合格,则应重新取样复检;防水涂料和胎体增强材料若抽检不合格,则应在受检产品中加倍取样复检,全部达到标准规定为合格,否则,则判为不合格。
(6)防水材料必须按规定的批量送检,做到先检验后使用,严禁先施工后检验。
(7)防水材料的种类、送检时间应与施工记录中的内容相符。
(8)施工单位必须填写防水材料质量证明文件汇总表并加盖公章后,提交监理单位审核,监理单位对防水材料进场签认记录、汇总表的产品名称、规格型号、合格证编号、使用部位、使用数量及生厂厂家等内容核实后,经监理工程师签名并加盖公章。