44问答网
所有问题
电缆敷设方式有哪些什么情况下电缆不宜敷设在同一层桥架上
如题所述
举报该问题
推荐答案 2023-12-22
该情况的解释如下:
当电缆的电压、电流和频率等参数存在较大差异时,不宜敷设在同一层桥架上,这是因为不同参数的电缆会产生相互干扰,影响信号传输质量和设备正常运行。
此外,如果电缆的走向不清晰、排列不整齐,或者在桥架内填充过多电缆时,也会造成散热不良、维护不便等问题,因此也不宜在同一层桥架上敷设。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://44.wendadaohang.com/zd/DWG3WZRRG6RYYWRVWG.html
相似回答
电缆桥架
安装
方式有
哪几种
答:
4)不同电压、不同用途的电缆不宜敷设在同一层电缆桥架内:(1)1kV 以上和1kV 及以下的电缆
;(2)同一路径向一级负荷供电的双回路电缆;(3)应急照明和其他照明的电缆;(4)电力、控制和电信电缆。若不同等级的电缆敷设在同一电缆桥架时,中间应增加隔板隔离5)在工程条件下安装或检修不需考虑附...
2.5阻燃
电线
能否与
电缆在同一桥架
答:
下列不同电压、不同用途的电缆,
不宜敷设在同一层桥架上:1 lkV以上和lkV以下的电缆;2 向同一负荷供电的两回路电源电缆
;3 应急照明和其他照明的电缆;4 电力和电信电缆。当受条件限制需安装在同一层桥架上时,应用隔板隔开。所以你看一下你放在一起是不是满足这个规范的要求,验收规范《建筑电气施工...
高压
电缆
与低压电缆可否
在同一桥架
内
答:
《民用建筑电气设计规范》下列不同电压、不同用途的电缆,
不宜敷设在同一层桥架上:1.1KV以上和1KV以下的电缆
。2.向同一负荷供电的两回路电源电缆。3.应急照明和其他照明的电缆。4.电力和电信电缆。当受条件限制需安装在同一层桥架上时,应用隔板隔开。
你知道
电缆
有几种
敷设方式
和施工要点吗?
答:
1. 直埋电缆敷设 在松软土层中开挖,如有硬质障碍,需铺设100mm软土或砂层保护
。电缆埋深至少0.7m,穿越农田则需1m,特殊位置如建筑物入口需浅埋并采取保护措施,确保电缆免受冻土和机械损伤。电缆敷设后需覆盖100mm软土或细沙,并加设混凝土保护板,宽度超出电缆两侧50mm,确保稳固。接头盒需有铸铁或...
大家正在搜