图1是变压器进入柜子的图,图2和图3是相关的负荷计算和开关的选型参数。问题1:图1红色圈起来

问题1:图1红色圈起来的里面的电流互感器和电压互感器是用来干嘛的,还有个计量表是干嘛 的?问题2:为什么左边弄了4个电流互感器,右边3个电流互感器?问题3:尖峰电流是1987,长延时怎么才1500A?长延时,短延时和瞬时应该如何整定。

10kV负荷环网柜一般用在城市配

网系统中,其管理权归供电局;室外

箱式变电站一般接到环网柜出线侧,或者接到环网柜控制的电缆分支箱出线侧,箱式变电站

的管理权一般归小区物业。环网柜在

设计中要综合箱式变电站的容量进行相应的匹配选型。