变压器变比计算方法:变压器原绕组和变压器副绕组中的感应电势,与绕组的匝数成正比,原绕组输入电压与副绕组输出电压之比,等于它们的匝数比,比值K称为变比系数。在变压器中,一次侧电动势E1与二次侧E2之比称为变压器的变比,用k表示,即k=E1/E2 。

误差计算方法:一般的变比大于3时,误差需小于百分之0.5;变比小于等于3时,误差需小于百分之1。由于电流互感器二次绕组的电阻和漏抗值都比较小,一般为1~15,只要控制励磁电流I0在一个合适的范围内(mA级),U2与E2之间的差值带来的误差就可以忽略不计,用电压法测量电流互感器的变比就可以取得非常高的精度。

误差范围: 电力变压器的电压比误差为:标准为±0.5%(或变压器实际阻抗百分数的±1/10。两者取低者)。电磁设计时至少控制在±0.3%以内,最好在±0.25%以内。

扩展资料:

变压器变比计算应注意的事项

1、试验电源电压要高于变压器额定电压1/3以上,以加在变压器一次侧绕组为好,即:升压变压器加于低压侧,降压变压器加于高压侧。

2、试验电源电压应保持稳定,双电压表应同时读数。

3、电压表连线应牢固、可靠,引线应尽量短,尤其是避免二次长线引起测量误差。

4、电压表准确级不应低于0.5级,若需用电压互感器,其准确级应比电压表高一级,即0.2级。

5、三相电压表用电压互感器V形接线测量时,应注意两台电压互感器的极性以保证开口电压读数的正确性。

6、测量三相变压器的变比,用三相电源简便,用单相电源试验则便于发现所在的相别。

7、用单相电源分相测量三相变压器的变比时,三角形连接的绕组中非测试相绕组必须短接,以保证施加电压相铁芯柱中的磁通一致。

参考资料来源:百度百科-变压器变比

百度百科-变比

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答