永大电梯MUA 端子之pin1、5 间电压达不到5V,应该调试哪里?怎么调?谢谢

刚接触永大电梯,故障代码是55,查了主板上的电压只有4.6V,请问调哪里可以增加主板上的电压?

检出条件1 的故障(在电梯停止时检出) 的调查项目:确认HCT 零点回授错误侦测极值RANGE_I_OFFSET_ERR6138~6139 是否设定为0800H,此值是设定检出的阈值。当零点漂移大于此值,就检出故
障。如将此值调大,则故障不易检出。但电流漂移仍然存在,会影响马达运转顺畅,故不建
议调大此值。检查smpu 上HCT 端子之pin2 与pin3,是否其电压正常(标准为±25mV)。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-04-08
最好打永大电梯售后客服咨询,电梯关系到人身安全要专业人员解决,不要在网上咨询大众。
第2个回答  2019-04-08
一、检出条件1 的故障(在电梯停止时检出) 的调查项目: 1.确认HCT 零点回授错误侦测极限值(RANGE...
第3个回答  2019-04-08
不知道啊,自己去看下擦身子都不知道吧嗯我要是啊你的事顺利吗?,。!?我要不我要你怎么不好的那个女的是谁?!我现在还信用卡吗好的我现在在干嘛呢美女晚上好啊啊吧嗯我要你还账的吗丁啉不知道啊,自己去看下擦身子都不知道吧嗯我要是啊你的事顺利吗?,。!?我要不我要你怎么不好的那个女的是谁?!我现在还信用卡吗好的我现在在干嘛呢美女晚上好啊啊吧嗯我要你还账的吗丁啉
第4个回答  2019-04-08
一、检出条件1 的故障(在电梯停止时检出) 的调查项目:

1.确认HCT 零点回授错误侦测极限值(RANGE_I_OFFSET_ERR):

6138~6139 是否设定为0800H,此值是设定检出的阀值。当零点漂移大于此值,就检出故

障。如将此值调大,则故障不易检出。但电流漂移仍然存在,会影响马达运转顺畅,故不建

议调大此值。

2.检查smpu 上HCT 端子之pin2 与pin3,是否其电压正常(标准为±25mV)。

3. 检查smpu 上MUA 端子之pin1、5 间电压,是否其电压正常(标准为5±0.2V)。

4.检查MPUGB 上TL431 输出电压,是否其电压正常(标准为2.495±0.02495V) ,量测电容

(C30) 电压检测。

※HCT 零点回授之允许补偿极限值(RANGE_I_OFFSET_AMEND)请参考主机马达参数调整资料。