竖井t接箱可以过其他电缆吗
如题所述
举报该问题
推荐答案 2023-07-23
可以。T接箱的功能就是起到分支作用的,应可用于接电缆或电线的,但要根据设计要求采用何种类型的线缆,因此竖井t接箱是可以过其他电缆的。竖井,洞壁直立的井状管道,称为竖井,实际是一种坍陷漏斗。在平面轮廓上呈方形、长条状或不规则圆形。长条状是沿一组节理发育的,方形或圆形则是沿着两组节理发育的。井壁陡峭,近乎直立,有时从竖井往下可以看到地下河的水面。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://44.wendadaohang.com/zd/DWY3YG6ZV3GKVRV6RG.html
相似回答
强电
竖井
内
电缆
沿线槽敷设进入竖井内的配电箱时
可以
直接从直段电缆上...
答:
可以用穿刺线卡分支,把穿刺线卡放在线槽,因为是穿刺卡,不剥绝缘护套,不算在线槽接头。这已是成熟做法,无需再讨论了。
if
竖井
里电缆用
T接箱
,我每层的电缆还用同径的
电缆吗
?可否逐层减小?
答:
不可以
,你自己可以想一想的,你前面的保护用的空气开关是多少A的,如果上面变细了,电缆烧了还不会跳闸。
高层住宅
电缆竖井
里主电缆与通向各层的电缆时怎么连接
答:
有几种做法,一种是定做,是叫预分支
电缆
。还有一种是用
T接箱
,一般.每3层做一个箱。再一种就是用绝缘穿刺线夹。最后一种是用母线槽。以上四种都可以,希望我的回答能帮到你,如果你觉得满意的话顺便釆纳一下哦,谢谢,同时也可以继续向我提出问题,我尽量尽快回复你。
电缆
在
竖井
内怎么与每层的配电箱连接
答:
每层用电功率在25KW-35KW电缆在50-70mm²用
电线
穿刺夹连接是可以的。如果大于45KW电缆在95-240mm²以上再用穿刺夹连接就不行了。就要用
竖井电缆
桥架
T接箱
比较好。因为它是同排连接 电缆桥架应平直,无明显扭曲,支架应焊接牢固,无显著变形,深圳电缆桥架下料误差应在5mm范围内,切口应无卷...