漏电保护的问题

漏电保护器的工作原理是怎么回事?

须要地线么?

还有就是为什么有地线就不电人了?

可以说是两问题!

谁详细分就给谁。
那个 叫三级助力和召的

你说 保护器上输出的电流和输入的电流相等才能正常供电

如果电流从用保护器上,到人(或用电器)上,再到地上,就没有回去的电流了。就会跳闸

人家说零线和大地是相联的,为什么家用电器正常工作不会跑,

而人或电器接到大地就会跳呢?

漏电保护器

漏电保护器,用以对低压电网直接触电和间接触电进行有效保护,也可以作为三相电动机的缺相保护。它有单相的,也有三相的。
由于其以漏电电流或由此产生的中性点对地电压变化为动作信号,所以不必以用电电流值来整定动作值,所以灵敏度高,动作后能有效地切断电源,保障人身安全。
根据保护器的工作原理,可分为电压型、电流型和脉冲型三种。电压型保护器接于变压器中性点和大地间,当发生触电时中性点偏移对地产生电压,以此来使保护动作切断电源,但由于它是对整个配变低压网进行保护,不能分级保护,因此停电范围大,动作频繁,所以已被淘汰。脉冲型电流保护器是当发生触电时使三相不平衡漏电流的相位、幅值产生的突然变化,以此为动作信号,但也有死区。目前应用广泛的是电流型漏电保护器,所以下面主要介绍电流型的保护器。
一、电流型漏电保护器的分类
按动作结构分,可分为直接动作式和间接动作式。直接动作式是动作信号输出直接作用于脱扣器使掉闸断电。间接动作式是对输出信号经放大、蓄能等环节处理后使脱扣器动作掉闸。一般直接动作式均为电磁型保护器,电子型保护器均为间接动作式。
在型式上,按保护器具有的功能大体上可分为三类:
(1)漏电继电器。只具备检测、判断功能,不具备开闭主电路功能。
图1为漏电缆电器的结构示意图。它分组装式和分装两种。
图1电流型漏电继电器的结构示意图
组装式主要部件有零序电流互感器、漏电脱扣器、试验回路、触头系统和塑料外壳。触头系统有动断触头、动合触头各一,用以将执行信号送向执行机构。试验回路包括试验按钮和模拟漏电阻抗的电阻,用以在运行中试验漏电继电器动作是否正常和灵敏。分装式是将漏电脱扣器分离出来,再由外部接线连接。
(2)漏电开关。同时具备检测、判断、执行功能。它是漏电继电器和开关的结合体。
(3)漏电保护插座。将漏电开关和插座组合在一起,使插座具备触电保护功能。适用于移动电器和家用电器。
二、电流型漏电保护器的工作原理
图2为漏电保护器的工作原理图。图中LH为零序电流互感器,它由坡莫合金为材料的铁芯,和绕在环状铁芯上的二次线圈组成检测元件。电源相线和中性线穿过圆孔成为零序互感器的一次线圈。互感器的后部出线即为保护范围。
图2漏电保护器的工作原理图

正常情况下,三相负荷电流和对地漏电流基本平衡,流过互感器一次线圈电流的相量和约为零,即由它在铁芯中产生的总磁通为零,零序互感器二次线圈无输出。当发生触电时,触电电流通过大地成回路,亦即产生了零序电流。这个电流不经过互感器一次线圈流回,破坏了平衡,于是铁芯中便有零序磁通,使二次线圈输出信号。这个信号经过放大、比较元件判断,如达到预定动作值,即发执行信号给执行元件动作掉闸,切断电源。
由工作原理可见,当三相对地阻抗差异大,三相对地漏电流相量和达到保护器动作值时,将使断路器掉闸或送不上电。同时三相漏电流和触电电流相位不一致或反相,会降低保护器的灵敏度。
电流型漏电保护器可实施分级保护,以达到选择性动作。漏电保护器动作方框图见图3。
图3 电流型漏电保护器动作方框图

三、电流型漏电保护器的额定值
(1)额定频率为50HZ。
(2)额定电压Un为220V,380V。
(3)辅助电源电压Usn为:直流为 12、24、40、60、110、220V;交流为12、48、220、380V。
(4)额定电流In为6、10、16、2O、25、32、4O、 50、(60)、63、100、(125)、160、200、250A。带括号的不优先推荐采用。
(5)额定漏电动作电流In·dz为0.006、0.01、(0.015)、0.03、(0 .05)、(0.075)、0.1、(0.2)、0.3、0.5、1、3、5、10、20A。带括号的值不优先采用。
(6)额定漏电不动作电流的优选值为0.5I n·dz。
(7)漏电保护器的最大分断时间:
l)* 直接接触保护。当动作电流I n·dz≤0.03A时,若保护器流过的零序电流为1倍I n·dz时为0.2s,2倍时为0.1s,流过0.25A时为0.04s;
2)间接接触防护。流过l倍时为0.2S,2倍时为O.1S,5倍时为0.04s;
延时型漏电保护器只适用于间接接触保护,其In·dz>0.03A。延时保护延时时间的优选值为0.2、0.4、0.8、1、1.5、2s。
四、应用范围
漏电保护器的应用范围如下:
(1)无双重绝缘,额定工作电压在110V以上时的移动电具。
(2)建筑工地。
(3)临时线路。
(4)家庭。
防止直接接触带电体保护的动作电流直为30mA,0.1s内动作。
可按需要安装间接接触保护的漏电保护器。
五、安装要求
(1)被保护回路电源线,包括相线和中性线均应穿入零序电流互感器。
(2)穿入零序互感器的一段电源线应用绝缘带包扎紧,捆成一束后由零序电流互感器孔的中心穿入。这样做主要是消除由于导线位置不对称而在铁芯中产生不平衡磁通。
(3)由零序互感器引出的零线上不得重复接地,否则在三相负荷不平衡时生成的不平衡电流,不会全部从零线返回,而有部份由大地返回,因此通过零序电流互感器电流的向量和便不为零,二次线圈有输出,可能会造成误动作。
(4)每一保护回路的零线,均应专用,不得就近搭接,不得将零线相互连接,否则三相的不平衡电流,或单相触电保护器相线的电流,将有部分分流到相连接的不同保护回路的零线上,会使二个回路的零序电流互感器铁芯产生不平衡磁动势。
(5)保护器安装好后,通电,按试验按钮试跳。
六、运行维护
漏电保护器运行维护注意事项如下:
(1)应制订制度,专人维护,定期试跳,并做好运行记录。
(2)遇有问题,应分析处理,不得擅自退出运行,或有意识使其失效。
(3)在正常运行时跳闸,若原因为电动机启动或大电流冲击,则采取交替启动,适当调整定位,或带短延时躲过冲击。若系下雨等原因使漏电流增加造成,则可临时调节灵敏度。

* 直接接触保护为人体直接接触带电体的保护。间接接触保护为人体接触由于漏电等故障,使金属外壳带电的保护。

参考资料里还有图..

参考资料:http://www.spdsm.com/KPYD/kpyd1002.htm

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2008-07-24
漏电保护主要原理是从保护器上输出的电流和输入的电流相等才能正常供电。电流从保护器上,到用电器上,再回去。如果电流从用保护器上,到人(或用电器)上,再到地上,就没有回去的电流了。就会跳闸。还有一种是利用三相电流相平衡的。如果某一相电流有变化(即如果有人碰上了,或电路有什么变化了)就会跳闸。日常安全用电有保护接零,保护接地,工作接零三种。你说的地线估计是保护接地,如果用电器漏电了,所漏的电会从地线传入大地,而尽量的减少了从人身体上的通过电流。不是说有地线就不电人了,而是有了地线的时候,你触摸到的是和地线直接相连的地方,才不会电到你。如果触到地线以上的部分中的一点,就有可能触电。特别是直接摸到火线,电流就会分别通过你的身体与大地相连。人中电的原因主要是有电流从身体经过。形成电流的原因是要有电动势(电压)和闭合的回路。日常所供的电在发电厂或变电气处有一端是接地的。所以只要你站地上摸着了火线,就会构成电流的条件。零线并不是没有电的线,只是电压特别低。所以一般不会中电。不中电的条件就是没有电流通过,你站在绝缘的东西上,一个点(指头)触及一个火线是没事的。好好学习一下物理吧。应该初中就有。
第2个回答  2008-07-24
》》》》》》》》
hehe楼上的说了这么多
不过,漏电保护器的原理
就是漏电在瞬间的电流过大,使得保护器能够自动弹开接触。
接地线是为了保护使用者在使用电器时不被电器上的静电所伤害。同时在电器漏电时与大地相连产生瞬间电流使得保护器起到作用。
使用漏电保护器要接在火线上,即用电笔测量发光的那根。
第3个回答  2008-07-25
漏电保护器里面装有一个感应器,感应器能检测火线和零线的电流。正常工作状态下火线和零线的电流是相等的,当火线和零线的电流不一致的时候,说明有漏电电流,感应器就会立即切断电源本回答被提问者采纳
第4个回答  2019-01-15
朋友,漏电保护器的主要技术参数—— ①额定漏电动作电流
:在规定的条件下,使漏电保护器动作的电流值。例如30mA的保护器,当通入电流值达到30mA时,保护器即动作断开电源。
②额定漏电动作时间
:是指从突然施加额定漏电动作电流起,到保护电路被切断为止的时间。例如30mA×0.1s的保护器,从电流值达到30mA起,到主触头分离止的时间不超过0.1s。
③额定漏电不动作电流:在规定的条件下,漏电保护器不动作的电流值,一般应选漏电动作电流值的二分之一。例如漏电动作电流30mA的漏电保护器,在电流值达到15mA以下时,保护器不应动作,否则因灵敏度太高容易误动作,影响用电设备的正常运行。
 ④其他参数如:电源频率、额定电压、额定电流等,在选用漏电保护器时,应与所使用的线路和用电设备相适应。
朋友,“是否电阻越大的电器设备就越安全?”应该这样来理解,电器(电气)设备的绝缘电阻越大越安全。