单级反渗透产水不加中间水箱直接进EDI中间加EDI水泵当无产水时怎样防止EDI水泵空转

如题所述

楼主您好,建议您从以下几点加以考虑:
1、EDI给水泵与RO机组的产水流量连锁,当RO机组产水流量低于设定值后泵连锁关闭;
2、EDI给水泵与RO机组的产水压力(EDI进水压力)连锁,当压力低于设定值后泵连锁关闭;

如果工艺设计无中间水箱,请楼主注意以下几点问题:
1、单级反渗透产水pH是否能满足EDI进水要求,可以在RO与EDI之间的管线上安装加药点及管道混合器调节pH;
2、如果反渗透产水流量不能满足EDI进水水量需求时,泵为防止空转停止,EDI系统在进水泵停机后同样会连锁停机,这样RO产水侧会存在背压的危险,楼主设计时要加以考虑;
3、省掉中间水箱后,工艺的连锁会更加的繁琐,一个点出现问题往往会造成整套系统的停机,运行管理的风险性会加倍。

中间水箱设计的必要性:
1、中间水箱可以可以发挥有效的缓冲作用,可以液位连锁控制前段RO及后端EDI的自动连锁启停;
2、EDI启动时不合格的EDI产水可以回流至前端的中间水箱,有效地防止水源浪费,提高运行成本;
3、如中间水箱容积足够大,可以为检修或事故处理争取更多的时间,工艺稳定性会得到更有效的保障;

以上意见仅供楼主参考,希望对你有所帮助。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-12-14
不用中间水箱可以防止再次污染,单这样多RO膜不好,建议在2T以上设备都配上中间水箱!
中间水箱设计的必要性:
1、中间水箱可以可以发挥有效的缓冲作用,可以液位连锁控制前段RO及后端EDI的自动连锁启停;
2、EDI启动时不合格的EDI产水可以回流至前端的中间水箱,有效地防止水源浪费,提高运行成本;
3、如中间水箱容积足够大,可以为检修或事故处理争取更多的时间,工艺稳定性会得到更有效的保障;
EDI水泵当无产水时怎样防止EDI水泵空转:
可以在电控系统来直接控制!一般的水处理公司都可以做到!
第2个回答  2013-12-14
建议增加EDI水泵的低压保护和热保保护,通过水压来控制EDI水泵的空转。原理:RO产水直接与泵接触,一旦没水水压会下降,通过低压保护来保证泵能启停。最好反渗透高压泵和EDI水泵能变频控制。希望能帮助到您!追问

一般产水没什么压力怎样设置低压保护啊

相似回答