普通家庭电路短路了,电路电流大概有多大?如果卧室的插座短路了,63A的总空开会跳闸吗?

如题所述

家庭63安空开负载电路短路,短路瞬间电流一般达千安,数百安以下空开都能跳闸,63安肯定能跳闸的。但是如果短路点被立即烧开路,跳闸与否决定电流大小和持续时间,空开有随机说明书。——短路电流决定于短路接触电阻和线路电阻,空开跳闸与否决定于短路电流和空开跳闸机构的响应时间。追问

24v直流电路中,有几个中间继电器几个光电开关,和24V 2A的开关电源。选用多大的空开作为直流电路的开关比较合适?

追答

控制220伏时用1安以上任选,但是220伏空开对以上电路没有明显保护作用,因为以上小电器本身过载时电流增加很少。220伏空开直接控制24伏电路时,用5-10安,也不会有故障跳闸。因为24伏开关电源本身就有负载短路故障保护功能

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2016-07-08
会的 短路时电流会达到600~1000A
第2个回答  2021-05-16
短路电流是短路电压与短路电阻的比值,家用电压为220V,接地电阻为4Ω,线路电阻4Ω,即220/(4+4)=27.5A