1,肉眼观察,保护管是否腐蚀穿透,是否漏水等。2,就是用万用表测量通断,装配式热电偶电阻一般不大于2 欧姆,网线式热电偶电阻一般不大于50 欧姆。一般大于1K 就可以确定是坏了。3,以上只是简单判断,热电偶长期在高温环境下工作,容易出现温度漂移,如K 型长期工作在1000 度以上,E 型长期工作在800 度以上,S 型热电偶长期工作在1250 度以上,就会发生漂移,1000 度漂移2--5 度很见常。根据相关技术规程要求,热电偶是强制检定的标准计量器具,牵涉到节约能源和安全生产,一般规定使用一年必须送计量测试中心检定.4,电阻:要看型号,如PT100,零度时候是100 欧姆,cu50 零度时候是50 欧姆。现场测量时候应测得的电阻稳定,且绝缘良好,阻值与对照表一致。显示偏高一般是接线松动或者有氧化层导致界限不良。电偶:零度时候热电势都是零,现场核对时候要注意加上环境温度的补偿。还有就是补偿导线的正负不要弄错了。有时候热电偶测量偏高,可能是接触不良或者有干扰电势,有干扰电势时候放下电就好了。5,万用表两两电阻 一般热电阻两线制 热电偶三线制