电气设计中一个灯做为照明和应急双用途,接线方式是?

应急照明的灯 正常情况下当照明使用 出事故的时候当照明灯使用 他的接线是不是 照明线路和应急线路都 的和它相连。例,过道中有一串筒灯其中一盏为事故应急灯,正常情况下和其他筒灯一样做照明使用,在发生事故后,只有这一个因为是应急线路双回路供电依然正常工作,这种情况下,这个筒灯是否是和应急线路,照明线路都相连接。谢谢了!

普通照明有火线和零线和接地线组成,在火线上设置开关,就可以控制灯的工作状态,应急照明灯(灯具内带蓄电池和应急控制器)除上述几根线以外,还需要增加一根蓄电池充电线,这根线一般从另外的控制开关引出,平时不断电,不会受普通照明控制箱本回路控制开关和现场墙壁开关的控制.当充电线开关断电后,应急灯点亮.这种应急照明方式通常称为分散应急照明系统,现在比较重要的建筑,整个照明系统都采用双电源供电,这样增加了供电的可靠性,只要有任一回路供电,应急灯都是工作在正常照明状态的,只有在两路电源都失电或者在消防切除非消防电源的情况下,充电线也失电时,应急灯才工作在应急状态.
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-10-18
以前做过,比如走廊里面有一组灯盘,每四盏灯中有一盏做应急照明和普通照明两种用途。画图的时候,两用的单独一回路,电源引自应急箱;而其他普通照明引自照明箱。

结果就是,应急两用那种无论什么时候是平时还是发生意外时,都是亮着的,达到两用效果;

而普通那种,一旦发生意外,电源切断了,它就熄掉了。
第2个回答  2013-10-18
这东西真是没见过,按你说的只能是应急电源也接到照明线路上,一断电,应急电源给这盏灯供电
第3个回答  2013-10-18
控制灯的开关旁边还要并一个单相接触器