44问答网
所有问题
埋地高压电缆与低压电缆的标准间距是多少?
我们公司10KV高压进户电缆是专用电缆沟铺砂敷设的.由于在公司内部敷设,有低压380V电缆在公司内部敷设.如果想低压电缆与高压电缆交叉敷设和平行敷设,电缆间距标准应该是多少米?
举报该问题
推荐答案 推荐于2017-10-15
请参考:中华人民共和国国家标准
电力工程电缆设计规范
GB 50217-94
交叉敷设0.5M
平行敷设0.25M
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://44.wendadaohang.com/zd/DZR3RGRW.html
其他回答
第1个回答 2015-07-31
请参考:中华人民共和国国家标准
电力工程电缆设计规范
GB 50217-94
交叉敷设0.5M
平行敷设0.25M
第2个回答 2019-10-01
我也在问
第3个回答 2013-04-12
可参考《综合布线系统工程验收规范GB50312-2007》,这是最新规范。
1、如果双方都在接地的线槽中,且平行长度小于10米,最小间距可为10毫米。
2、双方都在接地的线槽中,系指两个不同的线槽,也可在同一线槽中用金属板隔开。
3、垂直交叉布设(有接地的金属保护管槽)最小净距可为20毫米。
相似回答
埋地高压电缆与低压电缆的标准间距是多少?
答:
平行敷设0.25M
10kv
高压电缆与低压电缆的
安全距离
答:
水平安全距离如下:1千伏以下 1.0米
。1-10千伏 1.5米。35千伏 3.0米。66-110千伏 4.0米。154-220千伏 5.0米。330千伏 6.0米。500千伏 8.5米。第六条 江河电缆保护区的宽度为:(一)敷设于二级及以上航道时,为线路两侧各100米所形成的两平行线内的水域;(二)敷设于三级及以下航道...
请问高
低压电线
之间
的间距是多少?
答:
建筑物在220千伏线路正下方的,
220千伏线路与建筑物这间的最小垂直距离为6米
,这一距离指的是在计算线路最大弧垂情况下的距离;建筑物在线路两侧的,220千伏边导线在最大计算风偏情况下与建筑物的距离为5米。
煤矿井下要求为什么
高压电缆
、
与低压电缆间距
不小于50mm,有何缘由规定...
答:
为了保证安全,
若高压电缆、与低压电缆间距小于50mm
,是防止高压电缆绝缘击穿后,将低压电缆击穿,高电压就将送入低压侧,对人及设备构成危险.有这50mm的距离,就大大减小了高电压就将送入低压侧的可能.为些规定;井下高压电缆、与低压电缆间距不小于50mm....
大家正在搜
高压电缆与低压电缆间距
埋地高压电缆用什么电缆线
10kv高压电缆埋地深度要多少
高压电缆可以当低压电缆用吗
10kv电缆是高压电缆吗
埋地高压电缆安全距离
高压电缆埋地多深
燃气埋地管要距离高压电缆
高压电缆都是埋地敷设嘛
相关问题
有没有什么施工规范规定,10千伏地埋高压电缆与施工现场安全距...
10kv高压电缆与低压电缆的安全距离
高压电缆埋地与给水安全距离是多少要求
敷设电力电缆,高低压电缆的间距应大于多少
高压电线与地下燃气管道安全距离是多少?什么规范能查到?
高压电缆和低压电缆的绝缘电阻最低要求是多少?
敷设的高,低压电缆间距是多少
高压电缆和低压电缆在同一桥架内敷设要多少间距