物理的短路现象是怎么回事?(科学解释)

如题所述

短路就是电源不经过负载直接通过导线形成通路。电流表没有指示,是因为负载电阻远远大于导线电阻,通过导线的电流远远大于通过电流表的电流,使得通过电流表的电流小的不容易检测到。所以通过负载电阻的电流是有的,你只有通过高灵敏度的电流表才能看到。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-10-22
短路就是电源未经过负载而直接由导线接通成闭合回路。短路电流是指不接用电器时的电流,相当于直接找个导线把电池的正负相连接时的电流。(通常这是一种严重而应该尽可能避免电路的故障,会导致电路因电流过大而烧毁并发生火灾。)
第2个回答  2013-10-22
电源的正极流出的正电荷未经用电器直接回到电源的负极,这就叫短路。会使导线和电源的温度升高引发火灾!很危险的!本回答被网友采纳
第3个回答  2013-10-22
  短路在物理学的解释
  电力系统在运行中 ,相与相之间或相与地(或中性线)之间发生非正常连接(即短路)时而流过非常大的电流。其电流值远大于额定电流 ,并取决于短路点距电源的电气距离。例如,在发电机端发生短路时,流过发电机的短路电流最大瞬时值可达额定电流的10~15倍。大容量电力系统中,短路电流可达数万安。这会对电力系统的正常运行造成严重影响和后果。
  三相系统中发生的短路有 4 种基本类型:三相短路,两相短路,单相对地短路和两相对地短路。其中,除三相短路时,三相回路依旧对称,因而又称对称短路外,其余三类均属不对称短路。在中性点接地的电力网络中,以一相对地的短路故障最多,约占全部故障的90%。在中性点非直接接地的电力网络中,短路故障主要是各种相间短路。
  发生短路时,电力系统从正常的稳定状态过渡到短路的稳定状态,一般需3~5秒。在这一暂态过程中,短路电流的变化很复杂。它有多种分量,其计算需采用电子计算机。在短路后约半个周波(0.01秒)时将出现短路电流的最大瞬时值,称为冲击电流。它会产生很大的电动力,其大小可用来校验电工设备在发生短路时机械应力的动稳定性。短路电流的分析、计算是电力系统分析的重要内容之一。它为电力系统的规划设计和运行中选择电工设备、整定继电保护、分析事故提供了有效手段。
  电气线路上,由于种种原因相接或相碰,产生电流忽然增大的现象称短路。相线之间相碰叫相同短路;相线与地线、与接地导体或与大地直接相碰叫对地短路。在短路电流忽然增大时,其瞬间放热量很大,大大超过线路正常工作时的发热量,不仅能使绝缘烧毁,而且能使金属熔化引起可燃物燃烧发生火灾。 造成短路的主要原因有:1、线路老化,绝缘破坏而造成短路;2、电源过电压,造成绝缘击穿;3、小动物(如蛇、野兔、猫等)跨接在裸线上;4、人为的多种乱拉乱接造成;5、室外架空线的线路松弛,大风作用下碰撞;6、线路安装过低与各种运输物品或金属物品相碰造成短路 .
相似回答