某工程正在浇筑主体结构混凝土,由于输送泵故障被迫停止施工,当时气温32度

经过6个小时后排除故障(现场混凝土运输车内余料已经清退)问现场旁站监理人员在重新开始浇筑前应该要求施工单位怎么处理,为什么?

6个小时,32度,已经浇的混凝土应该已经初凝了,在发生故障时就应该立即联系其他泵车,最好在初凝前继续浇筑;

如果做不到,应该立即采取措施,在应力小的部位设置施工缝。实际情况是,没人知道泵车在什么时候坏,也就不知道混凝土在什么地方要设施工缝;再说,不出意料的话,现场施工没人知道哪里是应力最小、最适合设施工缝的地方(这就需要施工单位加强理论知识了),所以,最实际的是赶紧在已经浇好的地方设置施工缝。恢复施工时,注意做好新老混凝土的结合,最好在结合面掺点环氧,加强结合面的强度。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-04-15
停止施工后,马上按留置施工缝的要求进行处理施工作业面:
1、按留置施工缝的要求进行清理至施工缝处;
2、用塔吊或其他运输设备补充一些混凝土至施工缝处;
3、其他与正常施工要求相同。本回答被网友采纳
第2个回答  2011-04-17
泵车租赁网上有行业问答,可以在那里进行相关行业的问答和交流,并且还能随时随地的就近求租到合适米数的泵车