应急照明强切接线方法

如题所述

应急照明的强启线接线方法包括四种方式:
1. 强启接线方式a:这种方式适用于需要分散就地控制的通道、楼梯间等处的应急照明灯具。平时作为正常照明,可通过开关控制。火灾强启或配电线路失电时,灯具自动常亮,不受开关控制。这种方法在工程中常见,管路敷设简单。
2. 强启接线方式b:类似于方式a,但充电线直接进入开关盒,并联出一根线给灯具的充电桩头。这种方式不推荐使用,因为接线繁琐,不便于维护。
3. 强启接线方式c:利用双控开关的两个桩头,分别连接强启线和充电线。平时充电线供电,双控开关相当于单控。火灾时,报警联动触头闭合,强制点亮应急照明灯。这种方式满足消防要求。
4. 强启接线方式d:与方式c原理相同,但应急灯具为自带蓄电池。双控开关桩头并联接出一根线给灯具的充电桩头。这种方式具备方式c的优点,并在故障断电时切换到蓄电池供电,确保灯具常亮。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考