44问答网
所有问题
交流接触器接入直流电源会出现什么情况?
1.如果误把220V交流接触器接入220V直流电源会出现什么情况?为什么?
2.如果误把24V直流继电器接入24V交流电源,又会出现什么情况?为什么?
举报该问题
推荐答案 2007-05-06
1.当交流接触器接入220V直流时:
通过的电流=220V/接触器线圈电阻值。
因交流接触器线圈直流电阻值很小,所以通过的电流很大,会很快过热,烧毁。
2.把24V直流继电器接入24V交流电源,由于24V直流继电器线圈的交流阻抗很大,流过继电器线圈的电流很小,继电器不能吸合。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://44.wendadaohang.com/zd/G3R636K3.html
其他回答
第1个回答 2007-05-06
1、如果把220V交流接触器接入220V直流,由于线包对直流的感抗为0,直流电阻值大大小于交流阴抗,将会在几秒钟内过热而烧毁。
2、接入24V直流,将视型号而定。有的可以工作,有的(特别是大电流的)也要过热,时间长了会烧毁线包。
相似回答
交流接触器
的线圈通入
直流
电会有
什么
现象
答:
1. 当交流接触器错误地接入220V直流电源时,
由于接触器线圈的直流电阻远小于交流电阻,导致通过线圈的电流剧增。这种情况下,接触器会迅速过热
,最终导致烧毁。2. 尝试将24V直流继电器接入24V交流电源,会遭遇不同的问题。继电器线圈在交流电源下的阻抗会显著增大,从而使得流过线圈的电流大幅下降,继电器因此...
将
交流接触器
误接到
直流电源
上
答:
交流接触器接到直流电源上,电压一样的情况下。
可以工作,但是时间长了线圈会烧掉
!直流接触器接到交流电源上,
接触器不能工作
,如果有带负载的话,立马烧毁!因为交流电有频率的关系,直流接触器接交流电源后触点以50Hz抖动!
交流接触器
姐在
直流电源
能用吗
答:
线圈匝数 少线径大是电感性的,电阻很小,如果接直流电源线圈就成为纯电阻负载,
会产生很大电流,导致线圈高温烧毁
。其次如铁芯,交流接触器的铁心为了减小涡流用彼此绝缘的 硅钢片 叠压而成,为消除振动和噪声,在静铁芯的端面上嵌有 短路环 ,这些对 直流接触器 是不需要的,反而削弱了磁力。再次交流...
将
交流接触器
误接到
直流电源
上
答:
如果直流电源送电的情况下,直流电压和交流电压相等的情况下有可能会烧毁线圈
,如果直流电压低,那就没问题有可能还不工作,因为电压不够。交流接触器(Alternating Current Contactor)广泛用作电力的开断和控制电路。从用途来角度,交流接触器可分为:一、工业用接触器,多为通用型号,常见型号主要为CJ系列...