PT在原理上是变压器,可以先并一次侧或先并二次侧,但是PT又是提供保护、测量和计量电压的元件。

在运行中它要反映一次母线电压数值,如果先并二次侧,两条母线电压一般不等,则二次侧电压反映的就不是本身母线的电压,造成保护、测量和计量上的误差。

所以先并一次侧,在并二次侧就可以避免造成电压误差。为了避免误操作,在PT并列的操作回路中,串入了母联开关和隔离开关的位置接点,如果母联和隔离开关不在合闸位置,PT并列无法操作。

两个绕组之间以及绕组与铁心之间都有绝缘,使两个绕组之间以及绕组与铁心之间都有电气隔离。电压互感器在运行时,一次绕组N1并联接在线路上,二次绕组N2并联接仪表或继电器。因此在测量高压线路上的电压时,尽管一次电压很高,但二次却是低压的,可以确保操作人员和仪表的安全。

扩展资料:

电压互感器本身的阻抗很小,一旦副边发生短路,电流将急剧增长而烧毁线圈。为此,电压互感器的原边接有熔断器,副边可靠接地,以免原、副边绝缘损毁时,副边出现对地高电位而造成人身和设备事故。

正常运行时,电力系统的三相电压对称,第三线圈上的三相感应电动势之和为零。一旦发生单相接地时,中性点出现位移,开口三角的端子间就会出现零序电压使继电器动作,从而对电力系统起保护作用。

线圈出现零序电压则相应的铁心中就会出现零序磁通。为此,这种三相电压互感器采用旁轭式铁心(10KV及以下时)或采用三台单相电压互感器。对于这种互感器,第三线圈的准确度要求不高,但要求有一定的过励磁特性(即当原边电压增加时,铁心中的磁通密度也增加相应倍数而不会损坏)。

参考资料来源:百度百科--电压互感器

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-07-11

电压互感器的误差&等级。

1、 其准确度等级一般有0.2,0.5,1级,3级。

2、商业计算用0.2计量准确度,继电保护和自动装置一般用0.5及3P,合闸或重合闸同期、检无压信号一般用1级和3级。

3、误差有比差和角差,比差受漏阻抗影响,角差因铁损而产生。二次侧接近于空载运行时,误差最小。

4、电压互感器在正常运行范围内,其误差通常是随着电压的增大,先减小,然后增大。

5、随着铁芯平均磁路长度的增大,电压互感器的空载误差增大。

6、电压互感器空载误差分量是由励磁电流在一次绕组的阻抗上产生的压降引起的。

7、电压互感器二次负荷功率因数减小时,互感器的相位差增大。

8、电压互感器二次负荷变大时,二次电压基本不变。

9、 电压互感器二次导线压降引起的角差,与负荷电纳成正比。

10、电压互感器的复数误差可分为两项,第二项是二次电流在一次、二次线圈阻抗上产生的压降。

11、当电压互感器一、二次绕组匝数增大时,其误差的变化是增大。

12、当电压互感器所接二次负荷的导纳值减小时,其误差的变化是比值差往正,相位差往负。

13、互感器误差的匝数补偿方法是电压互感器减少一次绕组的匝数使得比值差向正方向变化。

参考资料来源:百度百科——电压互感器