电缆怎么走线

电缆怎么走线

第1个回答  2011-04-30
最简单的方法是采用树干式的布线方式,所谓树干式,是采用两条主线(最好引入接地线)贯穿所有房间,主线最好用4平方的铜芯线,再根据各个房间的电器布置情况在主线就近分支,这样只需做较小的改动,基本可以达到使用的要求,而且花钱较少,但这是一个系统的工程,建议你仔细根据你的需要,房间布局,电器功率,方便实用性配备各分支线路。本回答被提问者采纳
第2个回答  2011-04-30
1、直埋电缆直接埋地敷设
2、普通电缆埋地穿管敷设
3、电缆桥架敷设
第3个回答  2011-04-30
以参照一下规范:
GB 50217-94 电力工程电缆设计规范原文如下5.1.11 非铠装电缆用于下列场所、部位时,应采用具有机械强度的管或罩(1)非电气人员经常活动场所的地坪以上2m范围、地中引出的地坪下0.3m深电缆区段。
(2)可能有载重设备移经电缆上面的区段。
5.1.10 爆炸性气体危险场所敷设电缆的要求。
| 5.1.10.1 在可能范围应使电缆距爆炸释放源较远,敷设在爆炸危险较小的场所。并应符合下列规定:
(1)易燃气体比空气重时,电缆应在较高处架空敷设,且对非铠装电缆采取穿管或置于托盘、槽盒中等机械性保护。
(2)易燃气体比空气轻时,电缆应敷设在较低处的管、沟内,沟内非铠装电缆应埋砂。
5.1.10.2 电缆沿输送易燃气体的管道敷设时,应配置在危险程度较低的管道一侧,且应符合下列规定:
(1)易燃气体比空气重时,电缆宜在管道上方。
(2)易燃气体比空气轻时,电缆宜在管道下方。
_ 5.1.10.3 电缆及其管、沟穿过不同区域之间的墙、板孔洞处,应以非燃性材料严密堵塞。
5.1.10.4 电缆线路中间不应有接头。