建筑设计防火规范GB50016-2006 9防烟与排烟 9.1一般规定 9.13.3 长度大于20.0m的内走道要做排烟 这个内走道是指什么 如果 是一个南北两侧都有房间的建筑 走廊东西两侧都有窗户 这种走到属于内走道吗
9.1.3.7其它建筑中地上长度大于40m 的疏散走道 要做排烟 一般的办公楼之类的建筑的走道都属于疏散通道吗 谢谢
内走道是指建筑物内各面均有封闭围护结构的水平交通空间(对本规范长度大于20.0m的内走道)。与其相区别的如:侧面敞开的单廊、外廊。 ,
疏散走道属于疏散通道(对本规范建筑中长度大于40.0m的疏散走道)。
疏散通道是指走道、楼梯、连廊等,疏散通道和安全出口在火灾时建筑物内人员逃生的关口。
但该题答得最完美也毫无价值了!《建筑设计防火规范》GB50016-2014,已取消了防烟排烟系统设计的要求。
要求,调整了液氧储罐等的防火间距;
8. 完善了防止建筑火灾竖向或水平蔓延的相关要求。
此建筑是长边两侧有房间的 南北方向 东西方向有门和窗 中间和一边各有一楼梯 一楼有一大厅 大厅和走道和外面是通着的 建筑物长度66.6米 防火规范中9.2.4.4 其它场所,宜取该场所建筑面积的2%~5% 对这个内走道 是指窗户的面积占内走道的面积的2%~5% 便满足自然排烟的条件 不需要做机械排烟了吗 9.2.2.4自然排烟口距该防烟分区最远点的水平距离不应超过30m。走道两边窗户属于自然排烟口 楼梯间的窗户属于自然排烟口吗 谢谢了
追答按照你提供的数据内走道长度应该是66..6米左右,不满足9.2.4条最远点的水平距离不应超过30m的规定,我认为应该设置机械排烟系统。(当自然排烟窗的开窗面积不满足2%~5%的规定时也应考虑机械排烟)。
对于疏散楼梯的窗户能不能作为内走道的排烟口,规范上没有明确规定,严格来讲疏散楼梯的自然通风窗是不宜作为走道的排烟口的,因为人流疏散方向和烟气疏散方向不应为同一方向。
你说的是那本技术规程啊 可以告诉我全称吗 谢谢