建筑设计防火规范GB50016-2006 9防烟与排烟 9.1一般规定 关于内走道 疏散通道的理解

建筑设计防火规范GB50016-2006 9防烟与排烟 9.1一般规定 9.13.3 长度大于20.0m的内走道要做排烟 这个内走道是指什么 如果 是一个南北两侧都有房间的建筑 走廊东西两侧都有窗户 这种走到属于内走道吗
9.1.3.7其它建筑中地上长度大于40m 的疏散走道 要做排烟 一般的办公楼之类的建筑的走道都属于疏散通道吗 谢谢

  内走道是指建筑物内各面均有封闭围护结构的水平交通空间(对本规范长度大于20.0m的内走道)。与其相区别的如:侧面敞开的单廊、外廊。 ,

  疏散走道属于疏散通道(对本规范建筑中长度大于40.0m的疏散走道)。

  疏散通道是指走道、楼梯、连廊等,疏散通道和安全出口在火灾时建筑物内人员逃生的关口。

  但该题答得最完美也毫无价值了!《建筑设计防火规范》GB50016-2014,已取消了防烟排烟系统设计的要求。

  要求,调整了液氧储罐等的防火间距

  8.   完善了防止建筑火灾竖向或水平蔓延的相关要求。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-04-28
长度大于20.0m的内走道要做排烟 这个内走道是指内走道两侧的窗的面积不满足自然排烟要求的情况下内走道要做排烟
南北两侧都有房间的建筑 走廊东西两侧都有窗户 这种走道不属于内走道
内走道一般在房间的内区
第2个回答  2011-04-28
内走道从字面理解是属于建筑的内部走道,走道的两侧有隔墙或是房间。你说的那种形式的走道如果长边是房间则属于内走道。排烟形式分为自然排烟和机械排烟,自然排烟是利用直接对外的窗或洞口进行排烟的,自然排烟窗应满足离排烟最不利点的距离不大于30米的规定,当不满足自然排烟条件的时候应设置机械排烟,大于40米的疏散走道要考虑其自然排烟窗和最不利点的距离,当大于30米时应设置机械排烟。一般的办公楼之类的建筑的走道都要考虑其排烟设置。追问

此建筑是长边两侧有房间的 南北方向 东西方向有门和窗 中间和一边各有一楼梯 一楼有一大厅 大厅和走道和外面是通着的 建筑物长度66.6米 防火规范中9.2.4.4 其它场所,宜取该场所建筑面积的2%~5% 对这个内走道 是指窗户的面积占内走道的面积的2%~5% 便满足自然排烟的条件 不需要做机械排烟了吗 9.2.2.4自然排烟口距该防烟分区最远点的水平距离不应超过30m。走道两边窗户属于自然排烟口 楼梯间的窗户属于自然排烟口吗 谢谢了

追答

按照你提供的数据内走道长度应该是66..6米左右,不满足9.2.4条最远点的水平距离不应超过30m的规定,我认为应该设置机械排烟系统。(当自然排烟窗的开窗面积不满足2%~5%的规定时也应考虑机械排烟)。
对于疏散楼梯的窗户能不能作为内走道的排烟口,规范上没有明确规定,严格来讲疏散楼梯的自然通风窗是不宜作为走道的排烟口的,因为人流疏散方向和烟气疏散方向不应为同一方向。

第3个回答  2011-05-08
你可以看一下技术规程,上面对走廊两侧开窗的情况有明确定义,主要是看开窗面积,追问

你说的是那本技术规程啊 可以告诉我全称吗 谢谢

第4个回答  2011-04-28
第一个问题所说的走道是内走道。
第二个问题一般情况下的办公楼之类的建筑的走道都属于疏散通道。
相似回答