44问答网
所有问题
在有静电接地要求的管道施工中,关于静电接地安装的说法,正确的是( )。
A.法兰接头间严禁设导线跨接
B.有色金属管道导线跨接采用连接板过渡
C.静电接地引下线严禁采用焊接形式
D.不锈钢管道接地引下线与管道直接连接
举报该问题
推荐答案 2023-04-13
【答案】:B
2022版教材P93
静电接地安装应符合下列规定:
(1)有静电接地要求的管道,备段管子间应导电。例如,每对法兰或螺纹接头间电阻值超过0.03Ω时,应设导线跨接。管道系统的接地电阻值、接地位置及连接方式按设计文件的规定进行,静电接地引线宜采用焊接形式。
(2)有静电接地要求的不锈钢和有色金属管道,导线跨接或接地引线不得与管道直接连接,应采用同材质连接板过渡。
(3)静电接地安装完毕后,必须进行测试,电阻值超过规定时,应进行检查与调整。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://44.wendadaohang.com/zd/G3ZKYDRZ3D6YVZGVZV.html
相似回答
下列
关于
防
静电接地
装置
的说法中,正确的有()
答:
(1)防静电的接地装置可与防感应雷和电气设备的接地装置共同设置
。只做防静电的接地装置,每一处接地体的接地电阻应符合设计规定。(2)设备、机组、贮罐、管道等的防静电接地线,应单独与接地体或接地干线相连,除并列管道外不得互相串联接地。(3)防静电接地线的安装,应与设备、机组、储罐等固定接地端...
关于
雷电保护接地和防
静电接地,
下列表述
正确的是(
)
。
答:
C项,《交流电气装置的接地设计规范》(GB/T 50065—2014)第4.5.2-1条规定,铁路轨道、
管道
及金属桥台,应在其始端、末端、分支处,以及每隔50m处设防
静电接地,
鹤管应在两端接地。D项,《交流电气装置的接地设计规范》(GB/T 50065—2014)第4.5.2-4条规定,不能保持良好电气接触的阀门、法兰...
有静电接地要求的管道,
各段管子间应导电。当每对法兰或螺纹接头间电阻值...
答:
【答案】:B 根据静电接地安装基本要求,有静电接地要求的管道,各段管子问应导电
。当每对法兰或螺纹接头问电阻值超过0.03时,应设导线跨接。故选B。
化工
管道静电
跨接规范
答:
1、有静电接地要求的管道,应当测量各连接接头间的电阻值和管道系统的对地电阻值
。2、当值超过《压力管道规范—工业管道》( GB /T20801-2006)或者设计文件的规定时,应当设置跨接导线(在法兰或者螺纹接头间)和接地引线。从该条可以看出,法兰是否需要跨接导线,需要测量法兰之间电阻值,当阻值超过规定时,...
大家正在搜
管道静电接地要求
金属管道静电接地要求
天然气管道静电接地要求
静电接地的连接要求
压力管道静电接地接到哪里
化工管道静电接地
玻璃钢管道静电接地怎么接
管廊上管道静电接地
管道静电接地谁来做