44问答网
所有问题
欧陆直流调速器显示为脉冲丢失
如题所述
举报该问题
推荐答案 2011-03-09
主板或者触发板有问题或者电流环参数不匹配都可能引起整个报警,可以屏蔽的,但不能长期屏蔽,不然电机会发热,你可以调整电流环的断续点(调大)试试
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://44.wendadaohang.com/zd/G6VKWD3G3.html
其他回答
第1个回答 2011-03-14
显示为脉冲丢失这种现象在欧陆直流调速器里非常多见,你只要进入工厂设置,把丢失脉冲报警给屏蔽掉就行了。
相似回答
欧陆
590屏幕
显示
missingpulse是什么意思?
答:
1,
主回路丢失脉冲,包括可能出现的问题有:功率元件损坏,脉冲变压器问题,电源板问题 2,电源质量问题
,因为590的抗干扰能力一般,所以对电源的质量有一定要求,特别是直流电极比较多的厂,因为存在大量谐波,很容易出现这个问题,一般的判断方法,只要观察电机运行情况和调速器电流反馈就可以了,电机抖动的...
SSD590C
直流调速器丢失脉冲
(MISS PLUS)处理方法?
答:
1、 将SSD5900C
直流调速器
送上控制电源,并按M键两次,点“↓”找到PASSWORD菜单,按M两次找到ENTER PASSWORD,按向上键头输入密码1311(原始为0000,通过↑↓改数值)2、 按E键两次退出菜单,并按向上键头“↑”几次,找到SYSTEM菜单;3、 按M键一次,按向下箭头“↓”几次,找到RESERVED菜单;4、 按...
伺服
脉冲丢失
,该怎么处理?
答:
把编码器线、电机线和控制线全部分开,并不意味着干扰的完全消除,因为干扰形式是多样的,有辐射、传导和耦合三种传播方式,把耦合尽量去避免了,但辐射和传导依然是存在的,所以,问题就依然存在的。交流伺服电动机在没有控制电压时,定子内只有励磁绕组产生的脉动磁场,转子静止不动。当有控制电压时,...
欧陆
590
直流调速器
怎么维修?
答:
罗克自动化
欧陆
590
直流调速器
维修中心常见跳闸报警故障处理办法如下:1、OVERSPEED (超速报警 F*0001)、2、MISSING PULSE(
丢失脉冲
报警 F*0002)、3、FIELD OVER I(励磁过电流报警 F*0004)、4、HEATSINK TRRIP(散热器过热报警 F*0008)、5、THERMISTOR(外接热敏电阻报警 F*0010)。
大家正在搜
欧陆直流调速器官网
欧陆直流调速器说明书
欧陆590直流调速器型号
欧陆590直流调速器使用说明书
欧陆514c直流调速装置
欧陆调速器是哪个国家的
脉冲丢失怎么处理
脉冲值丢失
Y方向脉冲丢失
相关问题
欧陆590直流调速器脉冲丢失报警怎样排除
欧陆590屏幕显示missingpulse是什么意思?
SSD590C直流调速器丢失脉冲(MISS PLUS)处理方...
直流调速器显示phase failed是啥故障
欧陆590直流调速器开机后按M键出现DlAGNOSTlCS后...
直流调速器故障SPD,FEEDBACK是什么意思?
590欧陆直流调速器为什么点动正常常开就会出现过电流报警
欧陆直流调速器没有励磁电流是什么原因