我家有25台1P的空调,20台电脑,6台电磁炉,电视23个 32寸的,热水器21个,需要多大的铜线和主线

我家有25台1P的空调,20台电脑,6台电磁炉,电视23个 32寸的,热水器21个,抽水机2个总共4000瓦,灯泡3000瓦,现在有动力表1块,照明电表2块,房子是3楼一底。建筑面积大约600平方,我想请教一下需要用多大的主线和配线

按2相电计算,(交流和直流算法不同)1KW约为4.5A电流,铜线1平方走12A电流(最大18A),设电脑每台耗电功率200瓦,电磁炉2000瓦,电视100瓦,热水器2000瓦,则家里的用电器总功率约为85675瓦=86KW 取 387A电流 则 用32.25平方用国家标准为35平方的主线。
如果你家比较特殊,3相电稳压到家门口的,找供电局的人给你们处理为好追问

我家是这样的准备安装1.5的空调25台 20台电脑 每台电脑的电源功力为400W,电磁炉为2000W,总共6台,电视23个 32寸的,热水器21个,2个抽水机总共4000瓦,灯泡3000瓦,现在有动力表1块,照明电表2块,房子是3楼一底。建筑面积大约600平方,我想请教一下需要用多大的主线和配线,这3块表都要全用上怎么安装和配多大线 ,因为开饭店 这些都会有全使用的情况

追答

算法如上,已经高速你了,总线35平方够用了。每楼层的进线要看你用电器是否平均,你可以按每楼层的总功率来算,不考虑远距送电以及电线套管问题,2.5-3千瓦使用1平方铜线,依此类推相乘可以得出进每楼层的总线,进房间也可以依此换算。(按单相电计算(更正:原回答是2相电,敲错键盘)1千瓦为4.5安培电流,铜线1平方走12安培电流(最大可按18计算),换算下来2.5-3千瓦的功率使用1平方的铜线,远距送电或者套管要增大电线)

你自己再计算,实在不清楚最好请专业的人员来安装,用电不开玩笑,安全第一。满意请采纳

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-09-25
一般同时用的机率不高,我估约35平方主线,能过38个千瓦