某工程框支剪力墙结构,在转换层时框支柱中的芯柱的封顶构造按什么做法施工。 是否按照30G101中的芯柱图解

如题所述

《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ 3-2002 有明确规定
第 10.2.11 条 框支柱设计应符合下列要求:
8 框支柱在上部墙体范围内的纵向钢筋应伸入上部墙体内不少于一层,其余柱筋应锚入梁内或板内。锚入梁内的钢筋长度,从柱边算起不应小于laE(抗震设计)或la(非抗震设计);

而框支柱可以有常见的几种形式,一、普通钢筋混凝土框支柱;二、就是加你所说钢筋混凝土柱内加芯柱的框支柱;三、型钢混凝土框支柱; 四、钢管混凝土框支柱;

先说第一种(普通框支柱)和第二种(设芯柱的框支柱),这两种都是钢筋混凝土柱,按照规范要求不难理解,框支柱上部剪力墙范围内的框支柱纵筋应延伸到上层剪力墙楼板底,而其它不在上部剪力墙范围内的纵筋应锚入梁内或板内。

框支柱钢筋排布构造做法可详见国标图集《钢筋排布规则与构造详图(现浇砼框、剪、框-剪、框支剪)》-09G901-2第2-22、2-23页,
框支柱顶部钢筋排布一目了然(此处就不截图了,在网上可以下载到)一看就明白了。
09G901系列图集是国标图集03G101系列的补充和完善。

如果还存有疑问可以看看
张维斌主编的《钢筋混凝土带转换层结构设计释疑及工程实例》
出版社:建筑工业出版社
有关框支柱的计算就构造要求讲解的很全面、很详细

在简单说一下型钢混凝土框支柱,型钢混凝土框支柱也应满足高规第 10.2.11 条,但和普通钢筋混凝土框支柱做法上有区别,型钢混凝土框支柱上层剪力墙内应过渡一层型钢,也就是说框支柱内型钢要延伸到上层剪力墙内,其目的和普通钢筋混凝土框支柱一样,更好的保证框支柱同上部剪力墙的锚固连接。

好了 不多说了 希望能帮到你!
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考