老师请问在中性点不接地的情况下,一旦金属外壳碰相线,会不会有漏电电流么呢

如题所述

在中性点接地系统中,当相线与设备处壳相碰时,设备外壳就带电了,一定会产生漏电电流,但电流的大小根据情况不同而变化;

你的疑问可能在于,中性点不接地系统,没有接地的地方,在系统中只有一个接地点,形不成回路,是不会产生电流的,但是现实系统不是这样;

由于系统中有导线,还有其它用电设备,导线对地是有电容的,三相间的电容也可以归算成对地的电容,是电容就会有电容电流的存在,只是在正常运行的时候三相电流平衡,而又散布在整个系统,没有一个电流“放电点”,所以我们看不到,但有时我们能感受的到,在阴雨天,高压线上会发出“呲呲”的电晕声响,也可以看成是电容电流的一种,低压系统也有电容,电容电流是随时发生着的,只是太小,又分散,我们感觉不到,当系统中某一点接地时,接地相的电压没有了,电容电流也没有了,另二相的电压升高了,电容电流增大了,这样三相电容电流就不平衡了,在接地点就会产生“接地电容电流”,这就是你所说的“漏电电流”;

漏电电流与线路的长度有关,线路越长,这个电流就会越大,有时我们人正好误碰这个设备的外壳,可能将人体当成了接地体,人体被串进了这个回路,当电流很大时,会有生命危险的;但无论怎么说,中性点不接地系统产生的这个电流,也比中性点直接接地产生的电流要小得多得多,所以对相同的供电电压来说,中性点不接地系统,是比中性点直接接地系统是安全的。来自:求助得到的回答
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-05-11
如果金属外壳没有采用接地或接零的保护,中性点不接地的情况下,金属外壳带电不会有漏电电流。追问

为什么啊,就是没有回路也会有损耗啊,因为地是有电阻的么

追答

咱们可以想象一下。比如说,一节电池带一个小灯泡,必须要有电池、灯泡、两节电线,才能组成一个完整的电路,对不对?现在少一截电线(相当于中性点没有接地),灯泡能亮么?
电流不会一点没有,会有一些,微弱的电流,是属于电容电流或泄漏电流。

第2个回答  2011-05-11
有。金属外壳是接地的,碰到相线相当于短路了,会产生极大的电流经金属外壳流向接地线,而不经过零线,造成漏电。另:中性点接地应该在漏电保护之前。
第3个回答  2011-05-14
警告:在用电器金属外壳既不接地也不接零的情况下,金属外壳碰相线对人来说是非常危险的!!!