电渣压力焊拉伸试验,钢筋在焊缝中间断裂是否属于合格

在做电渣压力焊拉伸试验过程中,钢筋在焊缝中间断裂,能否评定其合格?

第1个回答  推荐于2018-03-03
1、不合格。
2、《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18--2003)标准,拉伸试验合格要求是:
⑴ 3个热轧钢筋接头试件的抗拉强度均不得小于该牌号钢筋规定的抗拉强度;
⑵至少应有2个试件断于焊缝之外,并应呈延性断裂。
3、压力焊是利用焊接时施加一定压力而完成焊接的方法,压力焊又称压焊。这类焊接有两种形式,可加热后施压,亦可直接冷压焊接,其压接接头较牢固。本回答被网友采纳
第2个回答  推荐于2016-12-02
《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18--2003)为现行标准,由原《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18--96)修订而成。在(JGJ18--2003)的5.1.7条、5.1.8条强制性条文中规定了焊接接头的拉伸试验、弯曲试验合格要求;其中拉伸试验合格要求是:⑴ 3个热轧钢筋接头试件的抗拉强度均不得小于该牌号钢筋规定的抗拉强度;⑵至少应有2个试件断于焊缝之外,并应呈延性断裂;弯曲试验合格要求是:⑴闪光对焊:HPB235、HRB335、HRB400钢筋接头弯心直径分别为2d、4d、5d,弯曲角均为90°,至少应有2个试件外侧未发生破裂;⑵电弧焊、电渣压力焊没有弯曲试验要求本回答被提问者采纳
相似回答