电渣压力焊的验收规范要求?

如题所述

1、钢筋焊接接头第一次抽样检验结果,3根试件全部断于焊缝,呈脆性断裂,并且其中l根试件抗拉强度小于钢筋母材抗拉强度标准值,应评定该检验批钢筋焊接接头拉伸试验不合格。

2、复验结果在6根试件中有一根试件抗拉强度未达到钢筋母材抗拉强度标准值,或有3根试件发生脆性断裂,均应评定该检验批钢筋焊接接头拉伸试验复验不合格。

3、要做到钢筋焊接接头一次拉伸试验合格,或者复验合格,关键是提高焊接操作技术,做到精心操作。


扩展资料:

电渣压力焊危险性的预防措施:

1、竖向焊接全部是崭新螺纹钢,质硬量重,作业用的劳保用品手套及鞋损坏快,没有及时更换劳防用品,手与脚可能直接接触钢筋,很容易触电危险。

2、潮湿和炎热的天气,汗湿程度严重,人体电阻明显下降,一旦触电,不容易摆脱,其危险性更大。

3、建筑业施工一般时间安排较紧,一层楼面一般需焊接钢筋成千上万根,钢筋焊接时需一次性完成,十多个小时连续作业是正常的,天气炎热的季节,长时间体力劳动和露天作业,人体极易疲劳,触电危险性同样较大。

参考资料来源:百度百科—电渣压力焊

参考资料来源:百度百科—钢筋焊接及验收规程

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-05-27

电渣压力焊接头外观检查结果应符合下列要求:

(1)四周焊包凸出钢筋表面的高度应大于或等于4mm。

(2)钢筋与电极接触处,应无烧伤缺陷。

(3)接头处的弯折角不得大于4度。

(4)接头处的轴线偏移不得大于钢筋直径0.1倍,且不得大于2mm。

外观检查不合格的接头应切除重焊,或采用补强焊接措施。

拉伸试验:

电渣压力焊接头拉伸试验结果,3个试件的抗拉强度均不得小于该级别钢筋规定的抗拉强度。

当试验结果有1个试件的抗拉强度低于规定值,应再取6个试件进行复验。复验结果,当仍有1个试件的抗拉强度小于规定值,应确认该批接头为不合格品。

扩展资料:

电渣压力焊的验收的注意事项:

1、电渣压力焊接头应逐个进行外观检查。

2、当进行力学性能试验时,应从每批接头中随机切取3个试件做拉伸试验。并且在一般构筑物中,应以300个同级别钢筋接头作为一批。

3、在现浇钢筋混凝土多层结构中,应以每一楼层或施工区段中300个同级别钢筋接头作为一批,不足300个接头仍应作为一批。

参考资料来源:百度百科——电渣压力焊

本回答被网友采纳
第2个回答  推荐于2017-11-23
电渣压力焊接头验收规范要求:《钢筋焊接及验收规程》JGJ18--2003第5.5.2条规定:1、四周焊包凸出钢筋表面的高度不得小于4mm;2、钢筋与电极接触处,应无烧伤缺陷;3、接头处弯折角不得大于3°;4、接头处的轴线偏移不得大于钢筋直径的0.1倍,且不得大于2mm。本回答被网友采纳
第3个回答  2013-12-16
E.5 电渣压力焊 E.5.1 接头质量检查电渣压力焊接头应逐个进行外观检查。定做力学性能试验时,从每批接头中随机切取3个试件做拉伸试验。1)在一般构筑物中,以300个同级别钢筋接头作为一批。2)在现浇钢筋混凝土结构中,每一施工区段中以300个同级别钢筋接头作为1批,不足300个接并没有仍作为1批。 E.5.2 外观检查质量要求电渣压力焊接头外观检查结果应符合下列要求:1)接头焊毕,应停歇适当时间,才可回收焊剂和卸下焊接夹具。敲去渣壳,四周焊包应较均匀,凸出钢筋表面的高度至少4mm,确保焊接质量,见附图E-2-4。附图E-2-4 钢筋电渣压力焊接头2)电极与钢筋接触处,无明显的烧伤缺陷。3)接头处的弯折角不大于4°。4)接头外的轴线偏移不超过0.1倍钢筋直径,同时不大于2mm。外观检查不合格的接头应切除重焊,或采取补强措施。 E.5.3 拉伸试验质量要求电渣压力焊接头拉伸试验结果,3个试件的抗拉强度均不得低于该级别钢筋规定的抗拉强度值。当试验结果有1个试件的抗拉强度低于规定指标,应取6个试件进行复验,复验结果,若仍有1个试件的抗拉强度低地规定指标,该批接头为不合格品。
第4个回答  2019-12-21
这个要求挺高的哟。要求抗压。要求没有砂岩不漏气。
相似回答