已知道路路宽20米,如何选择LED路灯的高度,间距,功率?采用双侧布灯

我之前也从网上看了一些这方面的内容,在计算照度的时候没有涉及到路灯的高度,是不是照度跟路灯的高度没有关系,还有道路的照明标准是不是只要满足照度这一个条件就可以了?再就是LED路灯的发光角度一般是多少,我理解的是如果角度很小的话,比如就照个1平方厘米,这些计算公式也没法计算吧,希望知道的能帮我解答一下,谢谢!QQ93678231

首先,20米得宽度的路,应该算是主干道了,双边布灯才行。
假设是双排对称布灯,灯杆高度至少大于道路宽度的1/2,所以灯杆高度要12-14米。
假设用14米灯杆,路灯安装间距一般是灯杆高度的3倍左右,所以间距至少40米。
40米间距,高度14米,这种情况下LED路灯功率要200W以上的功率,才能基本满足主干道照明要求。

道路照明要求:主要包括照度要求,照度均匀度要求两种。
均匀度一般要0.3以上,均匀度越大,表明路灯灯光散步得越开,照明效果越好。
照度跟功率和灯具安装高度都有关系的。对于路灯,我们希望出光角度越大越好,这样均匀度可以很好,而且可以使灯杆间距拉大,减少灯杆安装数量,节约成本。追问

你好,请问按照你所说的40米间距,高度14米,功率200W,双边布灯的话,那照度是怎么计算的呢?希望给小弟解答一下,谢谢

追答

这就要先测试一下200W的路灯了。因为不同厂家的路灯,使用LED不一样,配光透镜也不一样,使同样大的功率的总的光通量也不一样,那么结果会使路面照度也不一样。

以我们公司的200W来说,用CREE的LED,单颗光通量114以上的,安装14米高度,间距40米,平均照度在可以达到15LUX以上,均匀度达到0.7以上。
而这些指标还达不到主干道照明标准,只能达到次干道的照明要求。要达到的主干道照明标准的话,差不多要用到240W左右。

追问

你好,很感谢你的回答!再请教一个问题,按照你上面说的条件,我从网上看到一个平均照度的公式是=φ.μ.N/KBD φ为光通量,200W的话是200*114=22800,这个μ是利用系数,我不知道你取的是多大,N为路灯对称布置,取2, K为照度补偿系数取1.4,B为道路宽度20米,D为路灯间距40米,利用系数按0.3算的话,最后计算出来的平均照度的值为12LUX,我不知道你上面说的15LUX是不是按照这个公式计算出来的。请赐教,谢谢!!!

追答

我们是根据实际灯具测试数据 然后用DIALUX软件模拟出来的。
模拟结果,我们200W的LED 安装14米高度,间距40米,平均照度在可以刚好达到15LUX以上,均匀度达到0.8。
再根据推算,要达到标准的20LUX的照度的话,功率最少需要240W。

需要再说明一下:我们公司的200W的路灯,是算上了电源的效率的,总功率是200W,LED的数量是160PCS,LED的功率为180W左右。

有的厂家所谓的200W路灯是光LED的数量就是200PCS,再加上电源的功耗,灯具总功率差不多已经是240W了。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-05-06
照度跟高度是有关系的,标准里的指标有很多不仅仅是照度,发光角度c0-180一般是135度
第2个回答  2011-05-13
40米间距,高度14米,怎么就知道要200w 以上功率呢?怎么确定的?
第3个回答  2011-05-11
建议你先看一下城市及道路照明设计标准 :