配电柜的停电维修安全措施是什么?

如题所述

低压配电柜系统每五年需要清扫、检查、紧固和检测一次,为了保险起见,也可以在投入运行之后或者上一次停电清扫、检查、紧固和检测之后的第四年就分批安排每一组低压配电柜系统得停电清扫、检查、紧固和检测,这样到了第五年的时候,就能在五年的期限内完成全部低压配电柜系统的清扫、检查、紧固和检测工作,以后便可以依次类推地循环下去,这种分散落实的方法不仅可以降低维修保养人员在相对集中的时段里的劳动强度,而且可以有效降低运行和维护成本,更可以减少停电给用户带来的不便。一、低压配电柜清扫要求(1) 运行方完成低压配电柜停电操作后,承担低压配电柜清扫作业方需要进行验电和放电工作。(2) 视低压配电柜及其所安装的低压电器的型号,做好相应得保护工作,以免清扫作业中将灰尘等杂物意外掉落进入低压电器中。(3) 清扫以低压配电柜及其所安装的低压电器外壳部分没有灰尘为验收标准,验收时,验收人员应戴白手套触摸低压配电柜及其所安装的低压电器外壳等可触及到的部分而白手套上不沾染灰尘为验收合格标准。(4) 清扫完成并验收合格后,清扫作业方需要仔细检查并确保没有异物落入伙遗漏在低压配电柜及其所安装的低压电器中,清扫作业方在送电许可承诺书上签字后,运行方才能送电。二、低压配电柜检查要求(1) 检查相序、相色。(2) 检查配电、控制、保护、联锁和计量回路的接线松紧以及固定。(3) 对照图纸检查端子编号。(4) 检查计量表具零位和量程。(5) 检查保护整定值范围。三、低压配电柜紧固要求(1) 紧固配电回路接线。(2) 紧固控制、保护、联锁和计量回路接线。(3) 紧固中性线和零线。(4) 紧固低压配电柜及其所安装低压电器固定。四、低压配电柜检测(1) 低压空气断路器检测。(2) 外置分列保护单元检测。(3) 计量表具检测。可不仅限于此,低压配电柜及其所安装的低压电器的检测要求均需按照集成和元器件出厂要求执行,任何不满足的情况均需要得到运行方的工作许可。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-12-12
停电、验电、挂标示牌、填写工作票、做好遮拦(绝缘)措施。
第2个回答  2013-12-12
4种措施:停电,验电,挂设临时接地线,做好临时遮拦。
第3个回答  2015-09-23
一、 事故停电
1、事故停电是指外供电线路发生事故造成停电,这种停电分大面积停电无法恢复和瞬间闪断两种。
2、事故停电由于属于突发事件,所以情况一般都非常紧急需要各部门协调工作。
3、配电值班人员发现停电后要第一时间询问供电部门停电原因,及时通知大堂副理、夜间要通知值班经理、部门经理、及酒店各相关值班岗位。
4、查明原因后要立刻采取措施确定处理案。
(1)严重事故停电无法立刻恢复要立刻按计划停预案处理进行备用线路转换投送。
(2)瞬间闪断停电是由于故障较小没有形成跳闸造成瞬间失压,这种停电情况按正常送电流程对高低压配电柜进行恢复送电,送电流程与变换线路送电流程一样。
(3)送电完毕要电话查询闪断故障原因,了解详细后在工作日志进行登记交接。
4、如连续闪断超过两次要停止送电,进行备用线路转换待供电部门查明原因处理完毕后根据酒店经营情况进行专用线路恢复。
当大厦电气系统出现故障,造成大厦照明系统及动力系统停电时,电梯被迫停梯,这时,维修人员应第一时间赶到现场采取措施,并与监控室联系,查清所有电梯位置及有无被困人员情况。
酒店停电应急处理
突然停电时,酒店管理人员启动应急照明系统,并通过广播温馨提示,按照提示采取应对方法,同时听从现场工作人员的安排,不要乱跑乱挤。特别是不要惊慌,以免引起踩踏事故。
1、配电值班人员接到或发现停事故停电后立刻到事故现场确定事故原因、事故造成停电面积,影响区域。
2、如停电面积影响较小要及时通知使用部门做好停电后的各项应急准备工作。
3、如停电面积较大要及时上报部门、通知使用部门、通知大堂副理,夜间发生问题要及时通知值班经理,详细说明停电原因、影响面积、处理情况以及应急措施。
4、立刻对事故现场进行处理首先要确定故障点,断开故障点将故障范围降到最小,减少影响营业区面积。
5、要尽量采取临时线路保障营业区用电和必要的设备用电供应。
6、对事故处理情况要及时与使用部门沟通,说明事故处理进展情况,让使用部门做好各项应急准备工作。
7、事故处理完毕要要及时恢复用电并通知部门、使用部门、夜值经理及相关岗位。
8、供电正常后要对事故点进行监督跟踪防止故障再次发生。
9、事故处理完毕运行正常后要对事故发生原因进行分析总结,找出发生故障原因从管理或即使角度对设备或线路进行相关改造,并整理文件备档。
二、 计划停电
1、计划停电是指供电部门对线路进行计划检修。计划检修前两天会同通知使用部门到供电部门办理工作票。
2、值班室接到通知后要立刻报部门领导,并通知酒店领导。书面通知各部门详细停电时间做好各项准备工作,做好客人的解释工作
3、通知各部门计划停电可以对双路供电线路进行自动转换,时间需要3秒钟,这3秒钟酒店各部门要做好各项准备工作。
4、计划停电各部门要做工作好客人解释工作、电梯停放一楼、使用电脑要提前关闭等工作。
5、停电后工程部按规定对线路进行转换,转换完毕后对酒店低压配电室进行送电、同时对一楼配电室进行投送。投送完毕电话查询各部门各岗位供电情况。
6、供电正常后巡查负二层供水设备、低压配电室、十七层水箱水位,巡查完毕在巡查记录上登记巡查情况。
7、整个供电处理完成后在工作日志上详细登记操作时间、步骤、人员存档。
三、 电梯停电应急处理
停电时会引起消防系统报警,而消防系统报警会引起电梯停止运行。消防人员会迅速查清报警点位置和数量,电话通知保安值班人员急赴现场查看。作为乘客要保持镇静,通过电话与外界保持联系。营救人员要根据楼层灯指示或小心开启外门察看,在解救被困人员前,应先切断故障电梯电源。
①当大厦出现停电事故后,电梯维修人员应手持应急照明设备第一时间到达监控室查看电梯位置。
②电梯维修人员到达电梯所在楼层时首先确定电梯的准确位置,判断是否可以放人。
③当电梯离地面80公分以上时不可以放人,需要盘车到平层位置后才可放人。
④当判断电梯位置无法放人时,应安慰乘客:“请您耐心等待,您在轿厢内最安全”。
⑤当放出被困人员后,应引导客人走安全通道离开大厦。
⑥电梯维修人员应到机房断掉所有电梯的总电源,防止电梯恢复后大电流冲击电子板。
相似回答