典型加油站污染简介

如题所述

(1)某加油站简介

加油站位于华北某经济发达市的城郊结合部,城区与郊区连接公路北端。该站于2013年2月1日正式销售汽油。加油站占地面积约3.4亩,平面布置见图12.1,分布有办公室、便利店、站长室、库房、休息室、配电室和仓库等建筑物,另外配有汽油加油机两部(93号、97号)和柴油加油机两部(93号、0号),设有汽油罐2个,柴油罐2个,共4个,均非标准罐体,另外设隔油池及地下水监测井等相关配套设施。

图12.1 加油站平面布置图

(2)某加油站污染事故回顾

加油站在日常损益管理过程中,于2013年3月5日加油站确认2号罐(15m3储量)油品损益异常。2013年3月6日加油站将2号罐内余油全部抽出,进行了打压验证, 2013年3月14日,对该油罐进行了油罐注水静态测漏试验,经三天的水位测量,发现有明显的水位下降漏水现象,确认了2号罐存在渗漏点。

2013年3月19日,该加油站正式停业,停业后,聘请知名工程咨询有限公司进行了现场勘查,并采取一定数量的地下水和土壤样品进行了分析测试。检测结果显示,在加油站东北部及东部周边地区地下水中检出了污染物,而在土壤中未发现污染物。

2013年4月5日,由加油站对罐区进行了开挖。将四个油罐全部移除后发现,油罐区仅在1号、2号罐的罐底存在混凝土防渗层,而在3号、4号罐罐底未作防渗。且在2号罐东侧存在漏油点,一致周边形成局部油泥混合物,并延伸至防渗区外,开挖现场显示,渗漏的汽油已经绕过防渗层渗漏至土层内,并向下运移。开挖后,由加油站将受到污染的上部土壤及罐体妥善处置。

调查发现,在2013年2月1日~2013年3月6日经营期间,2号罐(渗漏罐)和4号罐(非渗漏罐)的93号汽油总损益量为28600L,其包括经营损益、配送损益和渗漏量,具体成品油渗漏量不详。

(3)漏油原因初步分析

1)加油站油罐区未做有效防渗处理。根据现场的实地勘察,地下油罐池未做有效防渗。加油站建站之初,只有两个油罐(即现在1号油罐和2号油罐),当时油罐池仅进行了简易防渗处理,侧壁处理方法采用红砖垒砌素混凝土抹面处理,底部为红砖铺地素混凝土抹面处理,同时在两个有关之间设有挡墙(图12.2)。在后期,加油站为扩大经营规模,增设了两个油罐(即现在3号油罐和4号油罐),同时扩大了2号油罐的规模。在扩建的同时,不仅未对增设的油罐区进行防渗处理,而且拆除了原2号油罐的南侧和东侧简易防渗墙(图12.3~图12.5)。仅在新扩大的油罐区东侧建立了更为简易的挡墙,并未做相关防渗处理,各油罐之间也未设挡墙隔离。

图12.2 加油站油罐区现场照片

基于以上原因,当加油站2号油罐出现成品油泄露后,泄露油料可沿简易防渗区直接流入2号的未防渗区,甚至3号油罐区内,直接通过包气带向下入渗,污染加油站内的土壤和地下水。

2)油罐质量不合格。据调查(图12.6),加油站原2号油罐为钢制单层罐体,体积为15m3,为非标准罐,罐体外部有简易玻璃钢保护层,这一点与现场现存的1号罐一致。2012年底,原2号油罐被替换,后替换的2号油罐即发生泄漏的罐体。据调查访问了解到,被替换的2号油罐为二手市场采购的旧罐(也为非标准罐),且罐体外部未设任何防腐设施。

据调查,2号罐体的泄露点出现在罐体的东部顶端,泄露点为原罐体顶部焊点。主要原因为2号油罐罐体接触到了雨水后,其罐体产生了自然腐蚀作用,最终把其最薄弱的焊点侵蚀穿透,造成了漏油事件。因此,漏油的主要原因为罐体质量不合格。

图12.3 加油站油罐区2号油罐位置现场照片

图12.4 加油站油罐区2号油罐泄露点位置现场照片

3)油罐区顶部未进行防雨设施。据调查访问了解,加油站原油罐区顶部未进行有效的防雨设施,在雨季大气降水将通过油罐区顶部直接向下入渗,不仅对地下油罐进行侵蚀,而且也会加速渗漏出的成品油向下渗漏污染的速度。

图12.5 加油站油罐区2号油罐侧壁简易防渗墙现场照片

图12.6 加油站1号油罐现场照片