变压器等效阻抗计算公式为:R=PkxUn^2/(1000xSn^2)。

等效电阻由多个电阻经过等效串并联公式,计算出等效电阻的大小值。将这一等效电阻代替原有的几个电阻后,对于整个电路的电压和电流量不会产生任何的影响。

所以这个电阻就叫做回路中的等效电阻。任何电回路中的电阻,不论有多少只,都可等效为一个电阻来代替。而不影响原回路两端的电压和回路中电流强度的变化。

扩展资料:

变压器由铁芯(或磁芯)和线圈组成,线圈有两个或两个以上的绕组,其中接电源的绕组叫初级线圈,其余的绕组叫次级线圈。它可以变换交流电压、电流和阻抗。

等效电阻用一个电阻代替串联电路中几个电阻,比如一个串联电路中有2个电阻,可以用另一个电阻来代替它们。首先把这两个电阻串联起来。

然后移动滑动变阻器,移动到适当的地方就可以,然后记录下这时的电压与电流,然后就另外把电阻箱接入电路中,滑动变阻器不要移动,调整变阻器的阻值,使得电压和电流为I和U。

参考资料来源:百度百科-等效电阻

参考资料来源:百度百科-变压器

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-05-17
这个在电力系统稳态里都有,有变压器的数学模型。Un和Sn为额定电压和额定功率。
等效阻抗:
R=Pk*Un^2/(1000*Sn^2)
X=Uk%*Un^2/(100*Sn)
其中 : Pk 变压器短路损耗
Uk% 短路电压百分比
对地导纳:
G=P0/(1000*Un^2)
B=I0%*Sn/(100*Un^2)
其中 : P0 变压器空载损耗功率
I0% 变压器空载电流百分比

参考资料:我的脑袋

本回答被网友采纳
第2个回答  推荐于2017-07-24
这个在电力系统稳态里都有,有变压器的数学模型.Un和Sn为额定电压和额定功率.
等效阻抗:
R=Pk*Un^2/(1000*Sn^2)
X=Uk%*Un^2/(100*Sn)
其中 :Pk 变压器短路损耗
Uk% 短路电压百分比
对地导纳:
G=P0/(1000*Un^2)
B=I0%*Sn/(100*Un^2)
其中 :P0 变压器空载损耗功率
I0% 变压器空载电流百分比本回答被网友采纳