4.1 安装条件
4.1.1 施工升降机地基、基础应满足使用说明书的要求。对基础设置在地下室顶板、楼面或其他下部悬空结构上的施工升降机,应对基础支撑结构进行承载力验算。施工升降机安装前应按本规程附录A对基础进行验收,合格后方能安装。
4.1.2 安装作业前,安装单位应根据施工升降机基础验收表、隐蔽工程验收单和混凝土强度报告等相关资料,确认所安装的施工升降机和辅助起重设备的基础、地基承载力、预埋件、基础排水措施等符合施工升降机安装、拆卸工程专项施工方案的要求。
4.1.3 施工升降机安装前应对各部件进行检查。对有可见裂纹的构件应进行修复或更换,对有严重锈蚀、严重磨损、整体或局部变形的构件必须进行更换,符合产品标准的有关规定后方能进行安装。
4.1.4 安装作业前,应对辅助起重设备和其他安装辅助用具的机械性能和安全性能进行检查,合格后方能投入作业。
4.1.5 安装作业前,安装技术人员应根据施厂升降机安装、拆卸工程专项施工方案和使用说明书的要求,对安装作业人员进行安全技术交底,并由安装作业人员在交底书上签字。在施工期间内,交底书应留存备查。
4.1.6 有下列情况之一的施工升降机不得安装使用;
1 属国家明令淘汰或禁止使用的;
2 超过由安全技术标准或制造厂家规定使用年限的;
3 经检验达不到安全技术标准规定的;
4 无完整安全技术档案的;
5 无齐全有效的安全保护装置的。
4.1. 7 施工升降机必须安装防坠安全器。防坠安全器应在一年有效标定期内使用。
4.1.8 施工升降机应安装超载保护装置。超载保护装置在载荷达到额定载重量的110%前应能中止吊笼启动,在齿轮齿条式载人施工升降机载荷达到额定载重量的90%时应能给出报警信号。
4.1.9 附墙架附着点处的建筑结构承载力应满足施工升降机使用说明书的要求。
4.1.10 施工升降机的附墙架形式、.附着高度、垂直间距、附着点水平距离、附墙架与水平面之间的夹角、导轨架自由端高度和导轨架与主体结构间水平距离等均应符合使用说明书的要求。
4.1.11 当附墙架不能满足施工现场要求时,应对附墙架另行设计。附墙架的设汁应满足构件刚度、强度、稳定性等要求,制作应满足设计要求。
4.1.12 在施工升降机使用期限内,非标准构件的设计计算书、图纸、施工升降机安装工程专项施工方案及相关资料应在工地存档。
4.1.13 基础顶埋件、连接构件的设计、制作应符合使用说明书的要求。
4.1.14 安装前应做好施工升降机的保养工作。
4.2 安装作业
4.2.1 安装作业人员应按施工安全技术交底内容进行作业。
4.2.2 安装单位的专业技术人员、专职安全生产管理人员应进行现场监督。
4.2.3 施工升降机的安装作业范围应设置警戒线及明显的警示标志。非作业人员不得进入警戒范围。任何人不得在悬吊物下方行走或停留。
4.2.4 进入现场的安装作业人员应佩戴安全防护用品,高处作业人员应系安全带,穿防滑鞋。作业人员严禁酒后作业。
4.2.5 安装作业中应统一指挥,明确分工。危险部位安装时应采取可靠的防护措施。当指挥信号传递困难时,应使用对讲机等通信工具进行指挥。
4.2.6 当遇大雨、大雪、大雾或风速大于13m/s等恶劣天气时,应停止安装作业。
4.2.7 电气设备安装应按施工升降机使用说明书的规定进行,安装用电应符合现行行业标准《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ 46的规定。
4.2.8 施工升降机金属结构和电气设备金属外壳均应接地,接地电阻不应大于4Ω。
4.2.9 安装时应确保施工升降机运行通道内无障碍物。
4.2.10 安装作业时必须将按钮盒或操作盒移至吊笼顶部操作。当导轨架或附墙架上有人员作业时,严禁开动施工升降机。
4.2.11 传递工具或器材不得采用投掷的方式。
4.2.12 在吊笼顶部作业前应确保吊笼顶部护栏齐全完好。
4.2.13 吊笼顶上所有的零件和工具应放置平稳,不得超出安全护栏。
4.2.14 安装作业过程中安装作业人员和工具等总载荷不得超过施工升降机的额定安装载重量。
4.2.15 当安装吊杆上有悬挂物时,严禁开动施工升降机。严禁超载使用安装吊杆。
4.2.16 层站应为独立受力体系,不得搭设在施工升降机附墙架的立杆上。
4.2.17 当需安装导轨架加厚标准节时,应确保普通标准节和加厚标准节的安装部位正确,不得用普通标准节替代加厚标准节。
4.2.18 导轨架安装时,应对施工升降机导轨架的垂直度进行测量校准。施工升降机导轨架安装垂直度偏差应符合使用说明书和表4.2.18的规定。
表4.2.18 安装垂直度偏差
表4.2.18 安装垂直度偏差
导轨架架设
高度h(m) h≤70 70<h≤100 100<h≤150 150<h≤200 h>200
垂直度偏差
(mm) 不大于(/1000)h ≤70 ≤90 ≤110 ≤130
对钢丝绳式施工升降机,垂直度偏差不大于(1.5/1000)h

4.2.19 接高导轨架标准节时,应按使用说明书的规定进行附墙连接。
4.2.20 每次加节完毕后,应对施工升降机导轨架的垂直度进行校正,且应按规定及时重新设置行程限位和极限限位,经验收合格后方能运行。
4.2.2l 连接件和连接件之间的防松防脱件应符合使用说明书的规定,不得用其他物件代替。对有预紧力要求的连接螺栓,应使用扭力扳手或专用工具,按规定的拧紧次序将螺栓准确地紧固到规定的扭矩值。安装标准节连接螺栓时,宜螺杆在下,螺母在上。
4.2.22 施工升降机最外侧边缘与外面架空输电线路的边线之间,应保持安全操作距离。最小安全操作距离应符合表4.2.22的规定。
表4.2.22 最小安全操作距离
外电线电路电压
(kV) <1 1~10 35~110 220 330~500
最小安全操作距离
(m) 4 6 8 10 15

4.2.23 当发现故障或危及安全的情况时,应立刻停止安装作业,采取必要的安全防护措施,应设置警示标志并报告技术负责人。在故障或危险情况未排除之前,不得继续安装作业。
4.2.24 当遇意外情况不能继续安装作业时,应使已安装的部件达到稳定状态并固定牢靠,经确认合格后方能停止作业。作业人员下班离岗时,应采取必要的防护措施,并应设置明显的警示标志。
4.2.25 安装完毕后应拆除为施工升降机安装作业而设置的所有临时设施,清理施工场地上作业时所用的索具、工具、辅助用具、各种零配件和杂物等。
4.2.26 钢丝绳式施工升降机的安装还应符合下列规定:
1 卷扬机应安装在平整、坚实的地点,且应符合使用说明书的要求;
2 卷扬机、曳引机应按使用说明书的要求固定牢靠;
3 应按规定配备防坠安全装置;
4 卷扬机卷筒、滑轮、曳引轮等应有防脱绳装置;
5 每天使用前应检查卷扬机制动器,动作应正常;
6 卷扬机卷筒与导向滑轮中心线应垂直对正,钢丝绳出绳偏角大于2°时应设置排绳器;
7 卷扬机的传动部位应安装牢闹的防护罩;卷扬机卷筒旋转方向应与操纵开关上指示方向一致。卷扬机钢丝绳在地面上运行区域内应有相应的安全保护措施。
4.3 安装自检和验收
4.3.1 施工升降机安装完毕且经调试后,安装单位应按本规程附录B及使用说明书的有关要求对安装质量进行自检,并应向使用单位进行安全使用说明。
4.3.2 安装单位自检合格后,应经有相应资质的检验检测机构监督检验。
4.3.3 检验合格后,使用单位应组织租赁单位、安装单位和监理单位等进行验收。实行施工总承包的,应由施工总承包单位组织验收。施工升降机安装验收应按本规程附录C进行。
4.3.4 严禁使用未经验收或验收不合格的施工升降机。
4.3.5 使用单位应自施工升降机安装验收合格之日起30日内,将施工升降机安装验收资料、施工升降机安全管理制度、特种作业人员名单等,向工程所在地县级以上建设行政主管部门办理使用登记备案。
4.3.6 安装自检表、检测报告和验收记录等应纳入设备档案。