学习电气设备选型的方法

1.看什么样的书
2. 设备了解程度要有多少
3.计算

  学习电气设备选型的方法:
  一、 按正常工作条件选择电气设备
  1、电气设备型式的选择。
  选用电气设备必须考虑设备的装置地点和工作环境。另外,根据施工安装的要求,或运行操作的要求,或维护检修的要求,电气设备又有各种不同的型式可供选择。
  2、电气设备电压的选择。
  选择电气设备时,应使所选择的电气设备的额定电压大于或等于正常时可能出现的最大的工作电压,即:
  UN ≥ Uet
  3、电气设备额定电流的选择。
  电气设备的额定电流应大于或等于正常工作时最大负荷电流,即
  IN ≥ Iet
  我国目前所生产的电气设备,设计师取周围空气温度为40℃作为计算值,如装置地点周围空气温度低于40℃时,每低1℃,则电气设备(如断路器、负荷开关、隔离开关、电流互感器、及套管绝缘子等)的允许工作电流可以比额定值增大0.5%,但总共增大的值不能超过20%。
  二、 按短路条件校验电气设备
  1、 电气设备的热稳定性校验。
  电气设备热稳定性校验是以电气设备的短路电流的数值作为依据的,在工程上常采用下式来做热稳定性校验,即
  I2tt ≥ I2∞tj
  或 I∞ ≤ It√t/tj
  式中 It —— 制造成规定的在t秒内电气设备的热稳定电流,这个电流是
  在指定时间内不使电器各部分加热到超过所规定的最高允许温度的电流(kA);
  t ―― 与It相对应的时间,通常规定为1s、4s、5s或10s ;
  I∞ ―― 电路中短路电流周期分量的稳态值 (kA) ;
  tj ―― 家乡时间 (s)。
  2. 动稳定校验。
  断路器、负荷开关、隔离开关及电抗器的动稳定应满足下式的要求
  Imax ≥ Ish
  imax ≥ ish
  式中 Imax、imax ―― 制造厂规定的电器允许通过的最大电流的有效值和幅
  值 (kA) ;
  Ish、 ish ―― 按三项短路电流计算所得的短路全电流的有效值和冲击电流值(kA)。
  3. 开关电器的断流能力的检验。
  高压断路器、低压断路器和熔断器等设备,应当具备在最严重的短路状态下切断故障电流的能力。制造厂一般在产品目录中提供其在额定电压下允许切断的短路电流Izk和允许切断的短路容量Szk。Izk又称开端电流,Szk又称开断容量。为了能使开关电器安全可靠切断短路电流,必须使Izk和Szk大于开关电器必须切断的最大短路电流和短路容量,即
  Izk ≥ Idt
  Szk ≥ Sdt
  式中Izk、Szk ―― 开关的耳钉开断电流(kA)和耳钉开断容量(MVA);
Idt 、Sdt ―― 电力系统在t秒时( 电器断开的时间)的三相短路电流(kA)和短路容量(MVA)。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2018-02-25
电气设备的选型属于电气设计的范畴。
实际电气设备的选型不很复杂,就一句话:“按额定选择,按短路校验”。

看书深一点可以看电气设计方面的,专门有“电气设备选型”这一节,浅的可看电气设备,里面也有选型一节,你可到书店去翻翻。

电气设备的选型计算量不大,最大的就是短路电流的计算,死路子,算一个就都会了,下面就是查产品样本或手册了。

选型容易,选好了难,要对设备了解,要对应用了解,要对系统了解。既要满足要求,又要降低造价。本回答被提问者和网友采纳
第2个回答  2007-03-25
如果是搞发电输电的话,书籍应该多看看大学教材发电厂变电站,还要多看看暂态,稳态,继电保护相信对你有帮助
相似回答