热续电器可以用于单相电机吗

电机热续电器 有单相的吗 用380v热保护器 4.2-7.2A 可以用于单项220v 1100W电机过载保护吗 怎么接线 ..

完全可以的。
但接线是有要求的,这个和热继电器的工作原理相关,接线的时候每相里面都要要有电流通过,具体就是把220V单相的电流一次穿过热继电器的ABC三相(这个你会的,也懂,就是三相都有了相同的电流),动作的时候就会同时动作了。
整定值,按你计算的结果。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-02-09
你这个热继电器可以用于单相220伏,1100瓦的电机的过载保护,按电机的额定电流的1.1-1.2倍整定。即:如果额定电流是5安,就把整定值定在5.5-6安左右。 把电源通过接触器的主触点接入热继电器的一个主接点,再从热继电器的同一个接点的另一端引出接到电机上。零线也按火线的方法经接触器、热继电器接至电机上。 在控制回路中, 把热继电器的常闭辅助接点串在接触器的线圈回路里,当电机过载热继动作时,接触器失压释放,电机断电,从而保护了电机。
第2个回答  2011-02-09
当然可以用了,它就是一个保护装置。