控制器监视的除火灾报警、故障信号之外的其他输入信号。如防火阀的闭合、水流指示器动作、火灾报警控制器都很常见。

监管功能(动作): 控制器设用监管报警状态总指示灯,无论控制器处于何种,只要有监管信号输入,该监管报警状态总指示灯点亮。

扩展资料

快速的信号切换时间(边沿速率)将导致回流、串扰、阻尼振荡(振铃)及反射等问题的增加。信号的边沿速率与信号的工作频率是两个不同的概念,高的边沿速率不一定是高的频率。例如在实际的应用中,可能系统的工作频率并不高。

但如果信号的上升速率过快的话,将会产生较大振铃现象,同样会带来信号完整性的问题。当振铃信号达到器件所能容忍的极限值时会使器件内部的半导体特性发生变化(电子迁移)、器件发热及功耗加大等现象,造成系统的可靠性降低,并且较快的边沿速率其功耗也越大。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-06-02
所谓监管信号就是一旦动作了会反映出来一个信号的,比如信号蝶阀,平时常开,一旦关闭会产生一个信号提示,所谓监管信号都是指的输入模块,全部的输入模块都是监管信号,单输入单输出模块,输出是给出信号启动,输入是反馈监管信号 ,证明动作了本回答被网友采纳
第2个回答  推荐于2017-10-06
  消防用词监管信号Supprvisory signal:控制器监视的除火灾报警、故障信号之外的其他输入信号。如防火阀的闭合、水流指示器动作、火灾报警控制器都很常见。
  监管功能(动作): 控制器设专用监管报警状态总指示灯,无论控制器处于何种,只要有监管信号输入,该监管报警状态总指示灯点亮。
  当有监管信息输入时,控制器能在100S内发出与火灾报警信号有明显区别的监管报警声、光信号;声信号仅能手动消除,汉有冷的的监管信号输入时能再次启动;光信号能保持至手支复位。如果监管信号仍存在,复位后监管报警状态能保持或在20S内重新建立。 控制器能显示所有监管信号,当天能同时显示时可手动查询。