一个开关控制两盏灯,灯2在关闭状态下有电压,经常烧坏开关。如图,现在问一下1、图一接法对吗?2、为什么灯2在关闭状态有电压?3、以前换个开关灯2就会亮,现在换开关灯2也不亮了是哪里出了问题,灯没有问题。
正常开关接法是这样
你确定一下
1,你的红线是否是火线(测试办法用试点笔测量红线,无论开关怎样动红线都带电)、是否接的字母L接线柱,
2,两根黄线是否分别接在字母L1、L2上,
3,两根兰线原来是否接在一起(根据判断应该是工作零线)。
如果上面3个问题答案都是“是",那以前接法是对的。如果答案不同,你在问,我在答,好吗。