50*3的铝芯电缆线,线路长580米,架空架线最多能带动多少千瓦的电机,电压380V

如题所述

电工手册上都有,计算不复杂
先按导线允许电流计算:电机功率=导线允许电流*线电压*功率因数*效率*1.732
再计算电压损失:电压损失=实际工作电流*每米阻抗*电缆长度
电压损失一般要求不超过额定电压的10%追问

最后结果是多少呢,你说的我也不懂,

最后结果是多少呢,你说的我也不懂,

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-09-02
380伏的三相交流电,允许电压降为30伏左右。
U=I*R
30=(P/380/1.732/0.8)*(0.0283*580*1.732/50)
P=27781W=27.8KW本回答被网友采纳
第2个回答  2019-09-02
8 相关版本
相似回答