第1个回答 2020-10-19
三相电和单相电:
1, 发电机都是三相的,U/V/W, 相位差为120度,相互电压差为380伏
2, 输送线是三根,U/W/W
3, 在变压器处埋地线,形成大地回路
4, 变压器输出工业用电,四根线U/V/W/N(Neural中性线),UVW之间相互电压差为380伏,UVW与N之间的电压差是220伏,常用于120度相位电机等
5, 变压器输出民用用电,两根线L/N(Live火线),L与N之间电压差为220伏,常用于照明等(U或V或W任何一个接出来变为L)
6,漏电保护器:民用三项插座,L/N/E,火线零线地线(Earth),一般电器外壳连接地线,连接到本地建筑物地下,如果电器漏电的话,漏电电流从火线经地线进入地下,人触摸表面仍是安全的,且漏电保护器判断火线L电流大于零线N电流时,判定为漏电,从而自动跳开电源开关进行保护。
厨房安装空调的关键点是:第一,防止油烟回到空调机组里面;第二,防止油烟进入到其他房间。这就必须保持厨房处于一种负压状态,为了保持负压,就必须保证油烟机组的排风量时刻大于空调的送风量,另外,空调机组的回风口必须在其他房间,不能放在厨房。
补充一个算例
厨房油烟机是典型的局部排风设备,按排风量为为900m³/h(大风量档位)计算,安装一台一匹的风机盘管,送风量按500m³/h计算,两者相减,400m³/h的风量从外门窗的缝隙,或者厨房内门的缝隙,从室外或室内其他房间补入,达到通风平衡。凭经验判断,对于一般8到15㎡的厨房,在不开窗的情况下,400m³/h送排风差额足可以保持厨房室内负压,防止油烟串入室内其他房间。