急急急!!!一根混凝土梁宽15CM 高19CM长3。64M两头但墙24CM内掏空3。2M,想往上垒12CM的砖墙,墙长3.2M高3,7M,里面钢筋底筋螺纹1。4CM的上筋1。2CM的环子0,。5CM20CM一个环子,请好心人告诉我这根梁能不能承受了这座墙,在此先谢了万分感激!!

混凝土: C25 主筋: HRB335(20MnSi) 箍筋: HPB235(Q235)
保护层厚度as(mm): 25.00 指定主筋强度: 无
跨中弯矩调整系数: 1.00 支座弯矩调整系数: 1.00
(说明:弯矩调整系数只影响配筋)
自动计算梁自重: 是
恒载系数: 1.20 活载系数: 1.40
二、荷载数据
1. 荷载工况一 (恒载)

三、内力及配筋
1.内力图

2.截面内力及配筋
0支座: 正弯矩 0.00 kN*m,
负弯矩 0.00 kN*m,
剪力 24.41 kN,
上钢筋: 2D12, 实际面积: 226.19mm2, 计算面积: 67.12mm2
下钢筋: 2D12, 实际面积: 226.19mm2, 计算面积: 67.12mm2

1跨中: 正弯矩 19.53 kN*m, 位置: 1.60m
负弯矩 0.00 kN*m, 位置: 1.07m
剪力 24.41 kN, 位置: 0.00m
挠度 9.67mm(↓), 位置: 跨中
裂缝 0.15mm
上钢筋: 2D12, 实际面积: 226.19mm2, 计算面积: 162.24mm2
下钢筋: 3D16, 实际面积: 603.19mm2, 计算面积: 540.79mm2
箍筋: d6@200, 实际面积: 282.74mm2/m, 计算面积: 170.00mm2/m

1支座: 正弯矩 0.00 kN*m,
负弯矩 0.00 kN*m,
剪力 24.41 kN,
上钢筋: 2D12, 实际面积: 226.19mm2, 计算面积: 67.12mm2
下钢筋: 2D12, 实际面积: 226.19mm2, 计算面积: 67.12mm2
所以不能满足 下部要配3根16的钢筋
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-03-06
第2个回答  2011-02-26
承受不起,3.7*3.2的12砖墙,如果是实心砖,重量达到2.5吨以上,如果是泡沫砖大约1.4吨左右,泡沫转可以承受,但长时间以后也难保不会出现问题。