模板工程标准工艺要点?

如题所述

剪力墙、柱模板根部定位(或内撑)可在放完线后,在楼地面钻孔插Φ6或Φ8钢筋头定位(或内撑),严禁在剪力墙、柱纵筋 上烧焊钢筋头做内撑。模板外侧根部钉压脚板,可防止剪力墙、柱根部模板移位。
模板配置:
任何情况下顶模不少于3套、墙模不少于2套。剪力墙不得少于“五道拉杆”(按2.85米的标准层高计算)
为防止剪力墙、柱脚烂根,在浇捣砼前一天用砂浆封堵剪力墙、柱脚模,可有效防止浇筑混凝土时漏浆,减少烂根现象。
防止外围剪力墙、楼梯间上下层交接部位烂根、漏浆。
建议:要求在下层砼浇筑前在梁或墙内统一预埋专用螺栓(如下图),剪力墙、柱配模时模板高度多配100-150,支模时下挂,在下层砼预埋螺栓或者预留钢筋作为模板底部加固并在下层50-100范围内加粘双面胶条。可避免上下层交接部位砼错位,漏浆等现象。
砼板带(或腰梁)、构造柱等按设计要求施工,入户门两侧必须设抱框柱。板带(或腰梁)植筋位置要计算准确,植筋牢固,分布筋按间距要求绑扎,合理设置垫块,保证纵筋位于板带(或腰梁)中心;浇筑构造柱砼时要求统一制作引流槽,过程中通过插入式振捣器配合模板敲击,保证振捣密实,模板拆除后剔除多余砼,保证最终成型美观。
卫生间、厨房、阳台、外墙大线条上部等砼反坎模板安装加固时采用定型U形卡,模板里面可在混凝土楼地面上安装钢筋头,形 成“内撑外顶”,可有效控制模板刚度,避免采用铁丝加固或用砖块做内撑产生渗漏隐患。
楼面高低差部位、结构降板位置的吊模下部安装钢筋马凳支撑,禁止用模板条做支撑。阳台、卫生间等高低差部位宜采用槽钢做定型模板,方便支、拆,并利于重复周转利用。
一、墙柱模板
测量放线:
1、由专业测量人员提供房间控制线。
2、班组人员弹出20cm模板控制线。
3、班组人员弹出模板定位线。
4、离转角10cm弹大角垂直度控制线。
直型墙体模板加固图:
1、螺杆采用Ф12。
2、螺帽跟螺杆要配套。
3、按照方案安装螺杆。
4、下面三排要用双螺帽。
5、拼缝之间要贴海绵条。
6、木方间距200mm并符合方案要求 .
7、模板拼缝处要用木方压实。
8、螺杆排数设置; 2.8-3.2 6排;3.2-3.8 7排;3.8-4.6 8排
9、离地20cm设置第一道螺杆。离板底20cm设置 一道螺杆,两侧离边10cm设置一道螺杆。
T型墙体模板加固图:
1、螺杆采用Ф12。
2、螺帽跟螺杆要配套。
3、按照方案安装螺杆。
4、下面三排要用双螺帽。
5、拼缝之间要贴海绵条。
6、木方间距200mm并符合方案要求。
7、墙垛超过30cm加一道螺杆。
8、模板拼缝处要用木方压实。
9、离地20cm设置第一道螺杆。离板底20cm设置一道螺杆, 两侧离边10cm设置一道螺杆。
L型墙体模板加固图:
1、螺杆采用Ф12。
2、螺帽跟螺杆要配套。
3、按照方案安装螺杆。
4、下面三排要用双螺帽。
5、拼缝之间要贴海绵条。
6、木方间距200mm并符合方案要求。
7、墙垛超过30cm加一道螺杆。
8、模板拼缝处要用木方压实。
9、离地20cm设置第一道螺杆,离板底20cm设置一道螺杆。 两侧离边10cm设置一道螺杆。
墙体模板安装:
1、模板内侧与定位线重合。
2、底排螺杆离地不大于20cm。
3、顶排螺杆离板底不大于20cm 。
4、地下室部分,竖向螺杆(列)间距为400mm,水平螺杆(行)间距第一道距地(底)200-250mm,第二道间距至第十一道间距400mm,第十二道间距600mm,第十三道及以上可按700mm。底部七排螺杆要加双螺帽。
5、标准层部分:竖向螺杆(列)间距为500mm,水平螺杆(行)间距第一道距地(底)200-250mm,第二道间距450mm,第三道间距450mm,第四道间距600mm,第五道及以上可按700mm;底部三排螺杆要加双螺帽。
梁柱接头模板:
采用18mm厚的多层板定型加工制作,严格控制 加工尺寸。
模板脱模剂:
1、每使用2层涂刷一次脱模剂。
2、墙模板周转8-9层更换一次(视模板质量而定)。

更多关于工程/服务/采购类的标书代写制作,提升中标率,您可以点击底部官网客服免费咨询:https://bid.lcyff.com/#/?source=bdzd
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答
大家正在搜