断路器参数的含义是什么?

如题所述

第1个回答  2024-04-27

Ir:额定电流。

Tr:额定开断时间(视断路器机构大小而定,一般为20ms到120ms)。

Isd:短延时过负荷脱扣器的整定电流。

Tsd:短路保护脱扣延迟时间设置,单位是秒

Ii:瞬时值。

Ig:峰值。


扩展资料:

断路器选用的一般原则:

(1)根据用途选择断路器的型式及极数:根据最大工作电流选择断路器的额定电流;根据需要选择脱扣器的类型、附件的种类和规格。具体要求是:

(2)采取断路器作为单台电动机的短路保护时,瞬时脱扣器的整定电流为电动机启动电流的1.35倍(DW系列断路器)或1.7倍(DZ系列断路器)。

(3)采用断路器作为多台电动机的短路保护时,瞬时脱扣器的整定电流为1.3倍最大一台电动机的启动电流再加上其余电动机的工作电流。

(4)采用断路器作为配电变压器低压侧总开关时,其分断能力应大于变压器低压侧的短路电流值,脱扣器的额定电流不应小于变压器的额定电流,短路保护的整定电流一般为变压器额定电流的6-10倍;过载保护的的整定电流等于变压器的额定电流。

(5)初步选定断路器的类型和等级后,还要与上、下级开关的保护特性进行配合,以免越级跳闸,扩大事故范围。

参考资料:百度百科-断路器

铁路乘务专业

技能+就业

汽车维修专业

技能+就业

焊工培训+考证

短期技能精修

二手车评估师

培训+考证

    官方电话在线客服官方服务
      官方网站招生简章获取学费专业开设在线课堂预约参观
相似回答