酒店公寓疏散距离怎么计算?

如题所述

1. 疏散距离的计算分为两种情况:
- 位于两个安全出口之间的疏散门,其疏散距离为25米。
- 位于袋形走道两侧或尽端的疏散门,其疏散距离为15米。
2. 如果建筑内部全部设置自动喷水灭火系统,疏散距离会增加25%。
3. 房间内任何一点到直通疏散走道的疏散门的直线距离,不应大于袋形走道两侧或尽端的疏散门到最近安全出口的直线距离。
4. 如果房间开向敞开式外廊,其疏散门到最近安全出口的直线距离可以增加5米。
5. 直通疏散走道的房间疏散门到最近敞开楼梯间的直线距离,在房间位于两个楼梯间之间时,可以减少5米;在房间位于袋形走道两侧或尽端时,可以减少2米。
6. 如果建筑物内全部设置自动喷水灭火系统,安全疏散距离可以增加25%。
7. 对于酒店公寓楼梯间,在首层直通室外有困难时,可以在首层采用扩大的封闭楼梯间或防烟楼梯间前室。当层数不超过4层且未采用扩大的封闭楼梯间或防烟楼梯间前室时,可以将直通室外的门设置在离楼梯间不大于15米处。
8. 一、二级耐火等级建筑内,疏散门或安全出口不少于2个的观众厅、展览厅、多功能厅、餐厅、营业厅等,其室内任一点至最近疏散门或安全出口的直线距离不应大于30米。当疏散门不能直通室外地面或疏散楼梯间时,应采用长度不大于10米的疏散走道通至最近的安全出口。
9. 当上述场所设置自动喷水灭火系统时,室内任一点至最近安全出口的安全疏散距离可分别增加25%。