氧化锌避雷器原理是什么?

如题所述

氧化锌避雷器
氧化锌避雷器介绍
氧化锌避雷器是具有良好保护性能的避雷器。利用氧化锌良好的非线性伏安特性,使在正常工作电压时流过避雷器的电流小(微安或毫安级);当过电压作用时,电阻急剧下降,泄放过电压的能,达到保护的效果。这种避雷器和传统的避雷器的差异是它没有放电间隙,利用氧化锌的非线性特性起到泄流和开断的作用。氧化锌避雷器是七十年代发展起来的一种新型避雷器,它主要由氧化锌压敏电阻构成。每一块压敏电阻从制成时就有它的一定开关电压(叫压敏电压),在正常的工作电压下(即小于压敏电压)压敏电阻值很大,相当于绝缘状态,但在冲击电压作用下(大于压敏电压),压敏电阻呈低值被击穿,相当于短路状态。
然而压敏电阻被击后,是可以恢复绝缘状态的;当高于压敏电压的电压撤销后,它又恢复了高阻状态。因此,如在电力线上安装氧化锌避雷器后,当雷击时,雷电波的高电压使压 敏电阻击穿,雷电流通过压敏电阻流入大地,可以将电源线上的电压控制在范围内,从而保护了电气设备。
氧化锌避雷器七大特性
1、通流能力这主要体现在避雷器具有吸收各种雷电过电压、工频暂态过电压、操作过电压的能力。
2、保护特性氧化锌避雷器是用来保护电力系统中各种电器设备免受过电压损坏的电器产品,具有良好保护性能。因为氧化锌阀片的非线性伏安特性十分优良,使得在正常工作电 压下仅有几百微安的电流通过,便于设计成无间隙结构,使其具备保护性能好、重量轻、尺寸小的特征。当过电压侵入时,流过阀片的电流迅速大,同时限了过电压的幅值,释放了过电压的能,此后氧化锌阀片又恢复高阻状态,使电力系统正常工作。
3、密封性能避雷器元件采用老化性能好、气密性好的复合外套,采用控制密封圈压缩量和增涂密封胶等措施,陶瓷外套作为密封材料,确保密封可靠,使避雷器的性能稳定。
4、机械性能主要考虑以下三方面因素:A承受的力;B作用于避雷器上的风压力;C避雷器的顶端承受导线的允许拉力。
5、解污秽性能无间隙氧化锌避雷器具有较高的耐污秽性能。国家标准规定的爬电比距等级为:II级 中等污秽地区:爬电比距20mm/kvIII级 重污秽地区:爬电比距25mm/kvIV级 特重污秽地区:爬电比距31mm/kv。
6、高运行可靠性长期运行的可靠性取决于产品的质量,及对产品的选型是否合理。影响它的产品质量主要有以下三方面:A 避雷器整体结构的合理性;B 氧化锌阀片的伏安特性及耐老化特性;C 避雷器的密封性能。
7、工频耐受能力由于电力系统中如单相接地、长线电容效应以及甩负荷等各种原因,会引起工频电压的升高或产生幅值较高的暂态过电压,避雷器具有在一定时间内承受一定工频电压升高能力。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-07-09
氧化锌阀片组装成的,氧化锌阀片具有较好的非线性伏安特性,在正常工作电压下,具有极高的电阻,呈绝缘状态,在雷电过电压作用下,则呈现低电阻状态,泄放雷电流,使与避雷器并联的电气设备的残压被抑制在设备绝缘安全值以下,待有害的过电压消失后,阀片又迅速恢复高电阻,呈绝缘状态,从而起到保护电气设备绝缘免受过电压损害的目的。民熔复合绝缘外套氧化锌避雷器具有电气绝缘性能好、介电强度高、抗漏痕、抗电蚀、耐热、耐寒、耐老化、防爆、憎水性、密封性等优点,被广泛用于发电、输变、变电、配电系统中,使电气设备的绝缘免受过电压的损害。本回答被提问者和网友采纳
第2个回答  2022-06-27
浪涌保护器结构
一些浪涌保护器具有线路调整系统,以滤除“线路噪声”并减少电流波动。这种基本浪涌保护器的系统结构非常简单。火线通过环形扼流圈连接到电源板插座。扼流圈只是一个由磁性材料制成的环,周围缠绕着一根电线 - 一种基本的电磁体。火线中流动的电流的上下波动会使电磁铁充电,使其发射电磁能,从而消除电流的微小波动。这种“稳压”电流更加稳定,可以使电脑(或其他电子设备)的供电电流更加顺畅。
浪涌源:
当某个设备在电源线的某个点引起电荷浪涌时,就会产生浪涌。这导致势能增加,从而增加了流出壁装插座的电流。有许多因素会导致电涌。
最常见的来源可能是闪电,尽管它实际上很少引起麻烦。当电力线附近发生雷击时,无论电力线埋在地下、放置在建筑物中,还是沿杆子延伸,雷电都能使电压升高数百万伏。它带来的强大浪涌将超过几乎任何浪涌保护器的承受范围。在雷暴中,您永远不能依靠电涌保护器来保护您的计算机。保护它的最好方法是切断计算机的电源。
更常见的浪涌源是大功率电气设备,例如电梯、空调和冰箱。这些大功率设备在启动和关闭压缩机和电机等组件时需要大量电能。这种切换操作会产生突然的、短期的电力需求,从而扰乱电力系统的电压稳定性。虽然这些浪涌的威力远不及雷电造成的浪涌,但它们的强度足以立即或逐渐损坏设备组件,并且它们经常发生在大多数建筑电力系统中。
其他电涌源包括接线错误、供电公司设备问题和电源线老化。将电流从发电机传输到家庭或办公室环境的变压器和接线系统非常复杂,可能存在许多故障点和错误,会导致电流不稳定。在当今的配电系统中,电涌的发生是不可避免的。
浪涌保护器参数的含义
浪涌保护器是低压配电系统的组成部分之一,涉及的许多参数与其他空气开关相同。但是,每种空气开关都有其不同于其他空气开关的参数和指标。当然,并不是所有的空气开关都是这样的。只有一些具有特殊功能的空气开关涉及许多不同的参数。例如双电源自动转换开关、浪涌保护器和隔离开关等。
下面分析一下浪涌保护器各参数的含义;
1、最大放电电流Imax:当浪涌保护器施加8/20μs波形的标准雷电波一次冲击时,保护器能承受的浪涌电流的最大峰值。
2、额定放电电流Is:当浪涌保护器施加8/20μs波形的标准雷电波10次时,保护器所能承受的最大冲击电流峰值。
3、标称电压Un:与被保护系统的额定电压相匹配。在信息技术系统中,该参数表示应选择的保护器类型,它标志着交流或直流电压的有效值。
4、电压保护等级Up:浪涌保护器在以下测试中的最大值:1KV/μs斜闪电压;额定放电电流的残压。
5、额定电压Uc:在浪涌保护器的指定端长期施加而不引起保护器特性变化和启动保护元件的电压的最大有效值。
6、数据传输率Vs:表示一秒传输了多少比特,单位:bps;是数据传输系统中正确选用浪涌保护器的参考价值。浪涌保护器的数据传输率取决于系统的传输方式。
7、最大纵向放电电流:指浪涌保护器在对地施加一次波形为8/20μs的标准雷电波时,能承受的最大冲击电流的峰值。
8、漏电流:指在标称电压Un为75或80时流过浪涌保护器的直流电流。
9、最大横向放电电流:指在线路与线路之间施加一个波形为8/20μs的标准雷电波时,浪涌保护器所能承受的浪涌电流的最大峰值。
10、峰值放电电流:有额定放电电流Is和最大放电电流Imax两种。
11、响应时间tA:主要反映电涌保护器中特殊保护元件的动作灵敏度和击穿时间。一定时期内的变化取决于du/dt或di/dt的斜率。
12、在线阻抗:指在标称电压Un下流过浪涌保护器的电路的阻抗和电感之和。通常称为“系统阻抗”。
13、回波损耗Ar:表示前波在保护装置(反射点)反射的比例,是保护装置与系统阻抗是否兼容的直接衡量标准。
14、插入损耗Ae:在给定频率下,插入浪涌保护器前后电压的比值。
相似回答