C30混凝土,三级抗震,顶筋弯锚锚固长度计算

C30混凝土,三级抗震,顶筋弯锚锚固长度计算

  柱纵向钢筋在顶层筋弯锚锚固长度:

  9.3.6 柱纵向钢筋应贯穿中间层的中间节点或端节点,接头应设在节点区以外。
柱纵向钢筋在顶层中节点的锚固应符合下列要求:
1 柱纵向钢筋应伸至柱顶,且自梁底算起的锚固长度不应小于 la。

  2 当截面尺寸不满足直线锚固要求时,可采用 90。弯折锚固措施。此时,包括弯弧在内的钢筋垂直投影锚固长度不应小于0. 5lab ,在弯折平面内包含弯弧段的水平投影长度不宜小于 12d(图 9. 3. 6a )。
3 当截面尺寸不足时,也可采用带锚头的机械锚固措施。此时,包含锚头在内的竖向锚固长度不应小于 0. 5lab (图9. 3. 6b )。


4 当柱顶有现浇楼板且板厚不小于 l00mm 时,柱纵向钢筋也可向外弯折,弯折后的水平投影长度不宜小于 l2d 。

  9.3.7 顶层端节点柱外侧纵向钢筋可弯人梁内作梁上部纵向钢筋;也可将梁上部纵向钢筋与柱外侧纵向钢筋在节点及附近部位搭接, 搭接可采用下列方式:
1 搭接接头可沿顶层端节点外侧及梁端顶部布置,搭接长度不应小于 1. 5lab (图 9. 3. 7a)。其中,伸入梁内的柱外侧钢筋截面面积不宜小于其全部面积的 65% ;梁宽范围以外的柱外侧钢筋宜沿节点顶部伸至柱内边锚固。当柱外侧纵向钢筋位于柱顶第一层时,钢筋伸至柱内边后宜向下弯折不小于 8d 后截断(图9.3. 7a), d 为柱纵向钢筋的直径;当柱外侧纵向钢筋位于柱顶

  第二层时,可不向下弯折。当现浇板厚度不小于 l00mm 时,梁宽范围以外的柱外侧纵向钢筋也可伸人现浇板内,其长度与伸入梁内的柱纵向钢筋相同。
2 当柱外侧纵向钢筋配筋率大于 1. 2% 时,伸人梁内的柱纵向钢筋应满足本条第 1 款规定且宜分两批截断,截断点之间的距离不宜小于 20d, d 为柱外侧纵向钢筋的直径。梁上部纵向钢筋应伸至节点外侧并向下弯至梁下边缘高度位置截断。
3 纵向钢筋搭接接头也可沿节点柱顶外侧直线布置(图9. 3. 7b),此时,搭接长度自柱顶算起不应小于 1. 7lab o 当梁上部纵向钢筋的配筋率大于 1. 2%时,弯人柱外侧的梁上部纵向钢筋应满足本条第 1 款规定的搭接长度,且宜分两批截断,其截断点之间的距离不宜小于 20d, d 为梁上部纵向钢筋的直径。
4 当梁的截面高度较大,梁、柱纵向钢筋相对较小,从梁底算起的直线搭接长度未延伸至柱顶即巳满足 1. 5lab 的要求时,应将搭接长度延伸至柱顶并满足搭接长度 1. 7lab 的要求;或者从梁底算起的弯折搭接长度未延伸至柱内侧边缘即已满足 1. 5lab 的要求时,其弯折后包括弯弧在内的水平段的长度不应小于 15d,d 为柱纵向钢筋的直径。
5 柱内侧纵向钢筋的锚固应符合本规范第 9.3. 6 条关于顶层中节点的规定。

  参考资料: 《混凝土结构设计规范》GB 50010-2010(2015版)


温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2016-12-30
直径的35倍.如10的筋.10*35=350mm
相似回答