44问答网
所有问题
柱子和剪力墙的水平施工缝留在梁底还是板顶比较好
如题所述
举报该问题
推荐答案 2016-10-17
柱子和剪力墙是结构的竖向构件,按照GB50666-2011《混凝土结构工程施工规范》8.6.2条1、2、3、4各款留置水平施工缝。
为了模架支撑稳定,保证施工安全,许多省市地方明文规定,正常情况下,不容许柱、墙与梁、板同时浇筑混凝土。柱、墙的施工缝应按8.6.2-2条款,留置在板下0~50MM,或梁下0~20mm处。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://44.wendadaohang.com/zd/GGZDVVGYW6GYGYK6YZK.html
相似回答
层高8.4m,
柱子剪力墙水平施工缝留在
什么位置好
答:
柱子的缝
一般留在主梁下面,
剪力墙
一般不留,如果留,在洞口上面或者横纵墙交叉处。墙体过高时应
留在板
上500高处,或者顶板梁下300
剪力墙施工缝留置
位置?
答:
施工缝的位置反应是指在结构受剪力较小和便于施工的部位,
且应符合下列规定:柱应留水平缝,梁、板、墙应留垂直缝
。1、施工缝留置位置的规范——施工缝应留置在基础的顶面、梁或吊车梁牛腿的下面、吊车梁的上面、无梁楼顶柱帽的下面。2、施工缝留置位置的规范——和楼板连成整体的大断面梁,施工缝应...
混凝土
施工缝留置
规范
答:
(3)柱的施工缝留设位置:
柱子的
施工缝可以
留置在
水平方向的板面或梁底。(4)
剪力墙施工缝留
设位置:
剪力墙水平施工缝
可以留置在水平方向的板面。(5)楼梯施工缝留设位置:楼梯上的施工缝应留在踏步板长度的1/3处。2、混凝土施工缝的介绍:混凝土的施工缝指的是在混凝土浇筑过程中,因设计要求或...
剪力墙
砼应该浇筑
到顶板底还是梁底
答:
一、一般情况下,还是要考虑钢筋情况,多数是一次性分层浇筑
到板顶
。可以在上面也可以在下面,在下面的叫做逆作法施工,在上面的一般都是连续施工。具体参考下例条例:1
柱墙施工缝
可留设在基础、楼层结构顶面,
柱施工缝与
结构上表面的距离宜为0mm-100mm,
墙施工缝与
结构上表面的距离宜为0mm-300...
大家正在搜
剪力墙水平施工缝留置规范
剪力墙水平施工缝
柱子的水平施工缝
柱子的施工缝应留在什么位置
剪力墙施工缝留置规范
剪力墙施工缝留置位置
剪力墙施工缝能放在转角处
剪力墙竖向施工缝留置规范图集
剪力墙施工缝处理
相关问题
砼柱子施工缝为什么要留在基础顶面 梁的底部 板的顶部
先浇筑柱和剪力墙,后浇筑板,施工缝应该留在什么位置?
剪力墙砼应该浇筑到顶板底还是梁底
钢筋混凝土柱子的施工缝是否可以留在任何位置
层高8.4m,柱子剪力墙水平施工缝留在什么位置好
梁和板应同时浇筑,当梁高度大于1m时,水平施工缝应留在楼板底...
柱子的水平施工缝?
柱子的水平施工缝