水电安装预埋具体是做什么的?需要办理一个什么资质?

水电安装和预埋具体是需要办理水暖电资质,还是需要管道安装的一个资质?
那个大神给详细解答下。

水电安装的具体工作及要求:
  1、布线的原则:横平竖直。使用专用中财PVC阻燃型电线管,线管在线槽中必须固定,线盒与线管相接时应使用锁母,直管每隔80公分使用一个管卡,拐角处每隔20公分使用一个管卡。
  2、插座在墙的上部,在墙面垂直向上开槽,至墙的顶部安装装饰角线的安装线内,如果是在墙的下部,垂直向下开槽至安装踢脚板的底部,开槽深度应一致,槽线及顶直应先在墙面弹出控制线后,再用切割机切割墙面,用机器开槽。
  3、使用中财PVC管,在弯管时用弹簧现弯,不得使用90度弯头及三通(在这一点上目前我们基本没有出现这一类情况),线路安装时必须加护线套管,采用胶粘进行连接,套管边接应紧密.平直.平顺.直角拐角处应将角内侧切开,切口一侧切圆弧形接口后,折弯安装。
  4、管道绞牙深度适中,无毛刺。管道连接处用生料带缠5-6圈,管道绞牙数为5牙-6牙,直到拧紧接头,不允许烂牙接进管中。
  5、导线装入套管后,应使用导线固定工具,先固定在墙面及墙内后,再抹灰隐蔽。
  6、严禁线管直接铺设在复合板下面,(在这一点上我们目前没有做的很好,以后我们会和客户交流好,复合地板一定要进行开槽处理)在实木地板下的线管必须有加固措施。
  7、严禁线管铺设在厨房.卫生间地面上,防止水渗入线管内。(在卫生间的地面上不能有任何的线管,在这一点上我们必须要加强处理)。
  8、穿入线管的导线不应大于线管的孔面积40%,管内导线不得有接头,不同用途的导线严禁混穿于一根线管内。
  9、导线进入线盒必须保证留有一定的长度,留有10~15厘米,音响留100厘米,穿软管以便进行开关.插座的安装维修。
  10、装水管距离墙面应为1.5公分,左热右冷,间距15公分中。
  11、电线与水管平行距不应小于30公分,交叉.过桥距不应小于10公分。
  12、电线点与点不能有接头,吊顶内的暗线必须有阻燃管保护。
  13、水电验收合格后,方可粉平线槽,墙槽应用1:3水泥砂浆填补密实(应分两次粉平墙面)。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-06-23
直接找公司挂靠就行,1、给排水预埋:出户套管,立管穿楼板套管(包括阳台、卫生间、管井、地漏、冷凝水;如果还有空调水,那还要加上空调的供水、回水、排水等主要是穿墙好人穿楼板的套管)。2、电预埋有:线管线盒预留预埋、配电箱预留预埋、卫生间等电位扁铁、门窗接地扁铁、电井桥架/母线槽、均压环、引下线等等.........3、暖通的预埋:水的上面说过了,风管风口等,主要注意的是空调设备就位的通道跟土建协调预留好....好多....本回答被提问者采纳